А зачем нужен БКСТ ? Какой может быть ШИМ-сигнал для управления ТТР, работающим на переменном токе ? У вас какой-то несуразный набор приборов.
Вид для печати
А зачем нужен БКСТ ? Какой может быть ШИМ-сигнал для управления ТТР, работающим на переменном токе ? У вас какой-то несуразный набор приборов.
Добрый день. Ни в коем случае не хочется Вас обидеть, но по моему у Вас весьма смутное представления в этой области.
1. БКСТ не предназначен для управления ТТР. Он для включения отдельных силовых тиристоров или симисторов.
2. BDH-xx44.ZD3 управляется напряжением от 3В до 32В. Обычно используют 24В. И зачем брать 3 отдельных подобного типа, если есть 3 фазные. http://www.owen.ru/catalog/serii_ht_...ruzki/opisanie
Ток Вашей печи Вы не указали, поэтому смотрите сами. Отдельные ТТР (возможно) удобнее в замене. Но обычно это себя не оправдывает. Усложняется управление. И проигрыш в цене.
3. Переход через 0 вообще никоим боков Вас не должно касаться в плане управления. Это внутренние проблемы ТТР.
4. Для управления температурой печи Вам нужна ТРМ в модификации "Выход на ТТР" Это буква "Т" в маркировке. Тогда Вам и блок питания не нужен, выход сразу даёт напряжение на включение ТТР. Или "К" - транзисторный или "Р" - релейный. Но тогда коммутировать через блок питания.
Из простых и дешёвых можно http://www.owen.ru/catalog/trm500_pr...l_nij/10038485
Там и выход на ттр и релейный.
Вот как то так.
С уважением.
Я уже разобрался, проконсультировали изготовители ТТР)
БКСТ легко заменяется БП24В+ТТР HD-хх25.DD3 ТТР - при этом можно управлять хоть сотней параллельных ТТР на 600А, потребление одного ТТР в пике - 35мА, самый слабый блок питания - легко выдаст 1А, вот и считайте)))
Токи у меня большие и разные, от 20 до 600А(самое большое, что нашел с управлением по 32VDC) поэтому я сразу решил развязать силовые цепи и цепи автоматики, так что изначально задумывал схему, где силовые ТТР управляются параллельно. Самое то для печи 1,5 МВт и всего 5 зонами))))
З.Ы. Так что овенам можно посоветовать снимать с производства БКСТ)))
Ну ну, и в чем же ошибаюсь? Или это просто флуд?
Что то все такие умные я гляжу, прям мое решение им не нравиться, может уже поясните, что не так? Я тоже могу с умным видом рассуждать, какие тут все глупые решения приводят и тыкать в те места, которые можно понять по разному. В чем проблема связки (управляющий прибор) - (ТТР+БП) - (связанные ТТР)-(неиндуктивная нагрузка)? И с чего вы взяли все, что ШИМ управление тут невозможно? Максимальная задержка коммутации 10 мс на одно реле - при больших периодах управляющего импульса это вообще роли не играет. Или вы собрались делать период импульса 1 секунду и меньше?)))
Успехов тебе, юноша. ;)
То, о чем Вы пишете, конечно возможно, более того это наиболее распространенный способ управления нагревателями, в случае когда требуется управлять процессом с малой тепловой инерцией.
Правда есть тепловыделение при работе ТТР, которое осложняет конструкцию и если нагреватели собраны в несколько групп, то лучше часть из них коммутировать электромеханическим ус-вом (контактором например) - ступень грубой регулировки, а уже частью нагрузки при помощи ТТР - точная регулировка.
Еще ТТР плохо переносят КЗ. Судя по моему опыту - вообще не переносят, несмотря на любые автоматы и плавкие вставки. Есть конечно схемы включения, повышающие устойчивость в случае замыкания на "землю", но это усложнение схемы, большее к-во проводов и не для всех схемах соединения нагревателей возможно. Короче - экзотика.
Если тепловая постоянная системы более 10 минут - лучше вообще использовать только контакторы от ПИД-регулятора с периодом ШИМ не менее 1 минуты конечно.
Неправильно выразился: по напряжению и току подбирается RC цепь для индуктивной нагрузки.
Вложение 29057
КЗ - это просто по сути большой ток. Сейчас у меня возникла мысль - есть ли приборы, которые шунтируют ТТР при превышении тока выше заданной величины за предельно короткое время (судя по характеристикам быстрых предохранителей речь идет о наносекундах). Тогда при превышении тока выше заданной величины срабатывает шунт и ТТР разгружается. А дальше уже просто срабатывает автомат по току, который течет через шунт, а не через ТТР. Информации пока про такие приборы пока не нашел, может кто знает?
На постоянный ток есть защитные диоды, которые работают именно по вами описанному принципу.
http://elektronchic.ru/elektronika/zashhitnyj-diod.html
Виноват, не вник в тему.
У меня пример для защиты от превышения напряжения.
Поясните, надо ли на входе реле ставить резисторы ограничивающие ток, при подаче управляющего постоянного напряжения 10...27 вольт. MD-xx44.ZD3
Заранее спасибо.
да, а выход этот как выглядит?
Доброго времени суток, уважаемый All.
Сразу признаюсь что я новичок в теме, поэтому вопрос может быть очень простой, но, тем не менее явного ответа в документации я не увидел (хотя может быть читал вверх ногами). Какие реле можно использовать совместно с прибором ТРМ201 для управления трехфазным ТЭН в системе отопления - HT 40 44 ZD3 (управление 3-32VDC) или HT 40 44 ZA2 (управление 90-250VAC) без дополнительного оборудования. Спасибо.
Добрый день. Тут всё зависит только от типа выхода ТРМ, который Вы закажете.
если:
Т – выход для управления внешним твердотельным реле. Тогда HT 40 44 ZD3 (управление 3-32VDC)
если:
С – оптопара симисторная. Тогда HT 40 44 ZA2 (управление 90-250VAC)
С уважением.
Здравствуйте! Подскажите реле HT-12044.ZA2 сможет работать в режиме поддержания температуры управляя ТЭНами с током до 80 ампер, то есть при таком режиме работы что оно 2 минуты включено 2 отключено, 30 секунд включено 10 отключено, ну вообщем нет ли ограничений по рекомендуемому току коммутации в разных режимах работы?
Артем Петров
Данное реле (ТТР) имеет технологию переключения состояния при переходе силового напряжения через ноль. Это не только снижает коммутационные помехи, но и снижает нагрев самого реле. Режим работы не имеет значения. У меня на установках ТТР работают от ПИД-регуляторов с периодом ШИМ 2 сек, чувствуют себя нормально. Главное обеспечить нормальный отвод тепла, например используя радиатор с запасом, и обязательно использовать в силовых цепях быстродействующие предохранители классификации aR.
Из личного опыта: предпочитаю применять однофазные ТТР с управляющим напряжением 3-30В (суффикс ZD3). Если надо коммутировать трехфазную нагрузку, то применяю либо три ТТР (на каждую фазу по реле),либо две (одна фаза напрямую, но нагрузка не должна контактировать с нулем\землей), входы управления которых можно включать либо параллельно, либо последовательно. В первом случае требуется убедиться, что управляющий прибор может отдавать в нагрузку более 100мА, во втором случае управляющий прибор должен на выходе иметь уровень управляющего сигнала не менее 20В.
И крайне нежелательно коммутировать управляющее напряжение на ТТР через электромеханическое реле, т. к. в случае залипания контактов получим неуправляемое ТТР, и как следствие неконтролируемый нагрев.
IVM
Имел удовольствие наблюдать одну установку, в которой контроллеры с релейным выходом управляли ТТР (3-30VDC) в режиме ПИД-регулятора. Около 30-ти каналов. Реле в контроллерах ухлопывались за два-три месяца, как с залипанием, так и с неконтактом. Надоело менять реле в контроллерах, пришлось их просто выкинуть, "обмоточные" концы вывести вместо контактов, и подключать к ним управление ТТР.Цитата:
С чего это при такой мизерной нагрузке залипнет контакт ?
Здравствуйте. Вопрос: есть ли защита от переполюсовки по входу управления в ТТР Kippribor?
Ищите свое -->
Вложение 73530
Такие картинки я видел. Из этих мнемосхем непонятно защищен ли вход у ZD3? Есть ли обратный диод в квадрате "Блок опторазвязки"?
Это же неправильно, в смысле, ставить обратный диод, это приведёт к К.З. в случае если полярность перепутаете, неизвестно, что ещё может сгореть при К.З.
Поставьте тогда последовательно диод в прямой полярности, гораздо лучше будет и ничего не "пыхнет", можно и диодный мост , как на двух нижних картинках, тогда и полярность будет невозможно перепутать, в смысле реле включится при любой полярности!
Короче, не надо там ничего ставить, если устройство выдерживает обратное напряжение, равное напряжению питания, но при неверной полярности ТТР не включится(откроется)!
100kov а ZD3 разве не переменным напряжением управляется 90-ХХХ вольт? нафига ему тогда диодный мост?
Ну вот HD вроде переменкой управляются 90-250В
а, а у MD нет моста, можно и перепутать, только вот там диод стоит свето, как бы не даст включиться.