Можно сделать проще, вывести нужные регистры на дисплеи WORD, задавать и записывать в рецепты, записать что в регистрах и Вложение 68766
скопировать потом в задачу рецептов и не обязательно в HEX, сам делал в DEC (можно даже в эмуляции проделать)
Вид для печати
Можно сделать проще, вывести нужные регистры на дисплеи WORD, задавать и записывать в рецепты, записать что в регистрах и Вложение 68766
скопировать потом в задачу рецептов и не обязательно в HEX, сам делал в DEC (можно даже в эмуляции проделать)
Все упростил и сделал через PFW регистры, там где нужно только отображение рецептов - указываю на каждый элемент отображения свой PFW регистр из рецепта.
В окне выставления уставок ввожу их через элементы ввода так же в PFW регистры. И это все обошлось без использования записи и считывания рецептов.
С помощью функциональной области передаю эти уставки в ПЛК-slave.Вложение 68783Вложение 68784
Но сейчас всплывает такой момент, я вычитал на форуме и в документации, что переменные, объявленные в конфигурации ПЛК в подэлементе «ModBus (slave)», являются сохраняемыми RETAIN переменными. И запись в эти переменные ограничена 70тыс циклов. В итоге если я буду уставки передавать на ПЛК с панели каждую секунду то за сутки ПЛК умрет??? На самом ли деле это так или я что то путаю, по проекту в такие переменные на ПЛК будут писаться данные с датчиков?
Вы все перепутали, нельзя часто записывать в одни и те же регистры PFW панели. Были товарищи, которые хотели записывать в одни и те же регистры PFW раз в секунду.
Если записывать например Тренд, то лучше делать глубину записи от недели до нескольких месяцев. А читать их из PFW и отправлять на ПЛК можете сколько угодно.
Работа идёт в оперативной памяти.
В ПЛК Retain переменные и в том числе в слейве, записываются только при отключении ПЛК от питания, это бывает не так часто, так что живите спокойно)))
Добрый день!
Панель оператора СП307-Р работает как мастер по RS485 (порт PLC) - опрашивает slave устройство.
Можно ли подключиться к данной панели как к slave-устройству по RS485 (порт Download), чтобы передать данные полученные от slave'a (порт PLC)?
Требуются ли какие либо настройки, кроме того что указать Download порт - Modbus RTU slave?
Как не написано, вроде как написано или мне мерещится:
Вложение 69660
И в РЭ тоже самое на стр.7.
Если требуется гальваническая изоляция, может быть есть какое-нибудь стандартное решение?
Например из готовых решений, АС5 повторитель интерфейса RS-485 c гальванической изоляцией https://owen.ru/product/owen_as5
Или взять выход RS232 с порта Download через АС3-М преобразователь интерфейсов RS-232 <-> RS-485 с гальванической изоляцией
АС3-М поставить рядом с панелью, коротким шнурком RS232, а дальше по RS-485 куда угодно.
https://owen.ru/product/as3_m