Посмотрите еще и в теме ПР114 там я выложил для дизельного генератора.
Если нужны паспорта на эти шкафы, пшите в личку.
Вид для печати
У генератора свой АКБ, для которого предусмотренно в шкафу зарядное устройство. ИБП60 предназначено для питания только одной автоматики.
Меня как раз интересовал вопрос совмещенного использования акб, на который не смогли ответить представители ОВЕНа. Жаль, придется эксперементировать самому...
При запуске бензинового генератора, может быть и нормально будет. Так как там стартер просадку напряжения дает относительно не большую. При запуске Дизельного генератора АКБ для ИБП умрет очень быстро, так как там потребление стартера очень большое. Так что на дизеле не советую эксперементировать.
AI! питание ПР достаточно взять с реле с перекидными контактами, это не проблема. Проблема заключается в том, что при пропадании одного ввода ПР перезапускается.
Что касается схемы БУАВР, то там используются реле с перекидными контактами на управлении мотор-приводами. А МТ шнайдера устроен таким образом, что у него команда импульсная.
Например ПР оперативное питание получает по умолчанию от ввода 1, когда он пропадает, переключается от ввода 2. При перезапуске ПР отключаются выходы. Согласно схеме в данном случае происходит отключение нагрузки от ввода 2 (так как команда импульсная) и повторное включение.
Можете в сети найти схемы на БУАВР. первый раз я делал на ПР-110 по аналогии этого чуда.
Проблему можно избежать используя ИБП на питание ПР, который в свою очередь получает оперативное питание от одного из двух вводов.
Или использовать другой ПР (на 8 выходов) и команды вкл и выкл МТ разнести.
БУАВР не очень удачный вариант АВР, отказался от него в пользу DATAKOM (турция), более удачный вариант. Но в итоге на алгоритме DATAKOM выложил свои варианты на ПР110 и ПР114.
Если дадите информцию по шнайдеру мотор-приводам, можно будет приспособить и к ПР.
Satellite83 я БУАВР не использовал, просто сделал на ПР аналогично их схеме и понял что попал на косяк :)
Суть с моторприводами Шнайдера простая. Вам необходимо 2 выхода с ПР на каждый МТ. 1 выход - пуск, 2 выход - стоп. Опиративное питание мотор приводы получают так же как и ПР от разных вводов. В момент перезапуска ПР моторприводы не предпринимают никаких действий, так как нет команд с ПР.
Соответственно для АВР на 2 ввода с секционным выключателем и ДГУ (на всем моторпривода) ПР на 12/8 не хватает, так как 1 ввод (2 выхода), 2 ввод (2 выхода), секционный (2 выхода), ДГУ (2 выхода), запуск ДГУ (1 выход), Ошибка ДГУ (1 выход) приходится использовать ZL. Если АВР попроще, тогда можно использовать ОВЕН.
Если как предложил rovki делать на двух ПР114 со связью просто больше возни и неудобства. там разница в цене копейки, учитывая стоимость МТ, автоматов и тд щита, что не настолько принципиально уже возиться.
Инфа по МТ Шнайдера есть на их сайте со схемами подключения.
Обязательное условие работы с МТ Шнайдера - переводить их в режим АВТО и пломбировать окно. Так как в ручном режиме их можно включить и выключить независимо от команд :)
У АВВ та же фигня, кнопки аппарата должны быть опломбированы при использовании моторприводов. Скажем это техника для обученного персонала :)
To melky
Можете выложить схему как вы запитывали ПР, и через какое оборудование?