Спасибо! Удалось разобраться самому
Вид для печати
Спасибо! Удалось разобраться самому
Задайте здесь вопрос
https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=94
огромные строки в журнале сообщений версия 3.12
Вложение 55380
можно ли сделать высоту нормальную?
новые версии не улучшают ситуацию с элементарными вещами
например кнопки допотопные и т.д.
Это появилось именно после обновления?
Попробуйте скачать текущую 3.12 с FTP - мы делали некоторые правки в журнале после выхода 3.12.
Если не поможет, то приложите ваш проект (Проект - Экспортировать) и укажите путь к проблемному журналу
SCADAMaster, из-за подобной "ширины" полей пришлось отказаться от функций квитирования. Просто так как реализовано - так НЕ НАДО!!!
Добрый день. Возник следующий вопрос. Имеется два компьютера, один из которых является сервером и на нём работает мастерскада, а второй является компьютером диспетчера, на котором работает клиентская версия мастерскады. На сервере имеется учётная запись разработчика (во вкладке операторы и безопасность), а на клиентском компьютере учётные записи разработчика и диспетчера. Можно ли как-то разрешить диспетчеру перезагружать (выполнять остановку и запуск выполнения проекта) не только клиентскую часть скады, но и серверную? Это регулируется правами доступа или как-то иначе?
Добрый день.
Давно у Вас не появлялся.
Возник один вопрос. Мне зимой нужно отключать кучу чиллеров, а летом кучу тепло счётчиков. Приходится всё это делать вручную. Заходить в сервер и выставлять в опросе прибора "False". Можно ли это как то сделать через Скаду. Нажатием кнопки в Скаде, отключать в сервере не нужные приборы. Я имею ввиду сервер MasterOPC Universal Modbus Server. P.S (MasterSCADA 3.9).
Можно сделать скриптами.
В ОРС есть функции server.SetNodeToOnOff, SetDeviceToOnOff. Делаете системные теги типа ServerOnly и в них из скады пишите значение, и отключаете не нужные вам узлы или устройства.
После этого у группы тегов в ОРС в скаде можно отключить подписку.
Делаете тег BOOL тип ServerOnly.
В скрипте на запись:
function OnWrite()
val=server.ReadCurrentTag();
server.SetNodeToOnOff(val);
end
Если устройство - SetDeviceToOnOff
SCADAMaster
Большое спасибо. Сейчас попробовал с МВ110-8А. Всё получилось. Буду пробовать с группой. И ещё не найду где отключить "подписки". (После этого у группы тегов в ОРС в скаде можно отключить подписку.)
На вкладке Опрос у группы в ОРС есть поле "Старт по условию". В него кидается дискретная переменная - когда false, то подписка не идет
Спасибо за ответ. По поводу перезагрузки скады - ну не всегда она работает без сбоев. Иногда по непонятным причинам (пробовали разные настройки опроса, но варианта, который бы гарантировал работу без сбоев на протяжении всего времени пока не нашли) происходит зависание показаний с приборов учёта в каком-нибудь из наших OPC-серверов опроса (у нас их используется несколько). Доступа к перезапуску самих OPC у диспетчера нет, поэтому рассматривали такой вариант.
Если происходит зависание опроса ОРС, то во первых нужно разобраться с самими ОРС. В наших ОРС можно включить реинициализацию узла при ошибке - как правило это помогает при зависании опроса.
Также можно убивать процесс самого ОРС - для этого есть специальные скрипты в MasterSCADA.
А где можно почитать про написание таких скриптов? Желательно, с примерами.
В приложении скрипт для MS3, который убивает процесс сервера.
Он удаляет его при отказе, формирует дамп и сообщение. Можно переделать и по кнопке.
Имя процесса сервера задается в коде скрипта.
Формирование дамп лучше из кода убрать - и включить если нам потребуется такие дампы для анализа.
Обратите внимание что у ОРС сервера включен дополнительно полный опрос - чтобы вызвать его перезапуск. Также можно это сделать подав сигнал в поле "Переподключаться по условию" через 4-5 секунд, после того как был убит процесс ОРС сервера
SCADAMaster, подскажите пожалуйста, как избавиться от бага:
При использовании тренда созданного в дереве объектов, аналоговые сигналы, с моделированием ступеньки, отображаются без ступеньки, до момента пока не изменишь масштаб тренда, или не прокрутишь его (то есть пока не произведешь какие либо манипуляции, которые обновят прорисовку)
При использовании тренда из палитры, такого бага нет (ступенька строится сразу). Но требуется тренд в виде окна, с возможностью перемещения и расширения.
Проверили - у нас все корректно (см. приложение).
Сделайте тестовый пример, воспроизведите проблему, опишите последовательность (или снимите видео) и пришлите нам.
SCADAMaster, на какую почту можно скинуть вам видео? прикрепить не могу, выложить на "видео хостинг" нет возможности
Разобрался, как добавить на сайт.
На одном видео видно, что ступенька строится сразу, на другом только при прокрутке.
Приложите еще проект. Укажите путь к трендам, и переменной которую вы меняете на видео
Так сейчас версия какая?
Попробуйте проверить на 3.12 и попробуйте пересоздать тренд
SCADAMaster, решил проблему созданием нового объекта, который не находится внутри объекта, который был создан еще в старой версии скады.
SCADAMaster, еще один вопрос, каким образом можно настроить верхнюю и нижнюю границу переменной на тренде?
если не использовать шкалы, то в настройках пера, можно задать границы, и они сохранятся, если же использовать шкалу для переменной, то при каждом открытии тренда, границы возвращаются к тем, которые прописаны в шкалах.
Никак. Такое поведение и задумано.
3.12.0.22413 3.12(DemoReleaseMin)_21_04_29_15_43
Вложение 55498
только у меня срывается настройка времени в тренде?
и настройка колонок в журнале аварии?
пока двигаешь мышью чтоб выбрать все изчезает
Что значит "Срывается"?
Опишите проблему подробнее и приложите несколько скриншотов
https://drive.google.com/file/d/1YHb...ew?usp=sharing
вот такая проблема
Т.е. нажимаете и сразу окно с интервалами пропадает? У нас ничего подобного не проявляется.
Попробуйте на новом проекте проверить.
Какая версия Windows? Есть возможность проверить на другом компьютере?
Коллеги, добрый день!
В рамках изучения системы отчетов MasterSCADA, пробуем создать периодический отчет (повторить ваш пример), опираясь на документ "Создание отчетов", который мы скачали с сайта ИнСАТ. Но, к сожалению, он не работает должным образом. Скриншоты запуска и предварительного просмотра прилагаем. Также прилагается сам проект (кстати, непрерывный отчет, находящийся в этом же проекте, вполне нормально работает). На всякий случай сообщаем, что работаем на версии 3.9
Какая то лажа сделана (см. приложение).
Должно быть 0 и привязан к источнику данных.
Ну и часть элементов у вас лежат мимо бэндов
Добрый день! Вопрос по отчету. Не могу найти элементарную вещь. Как сделать стандартными средствами в заголовке отчета, чтобы высота ячейки текста сжималась автоматически, если текст короткий ? В свойствах ставлю "может сжиматься", но не отрабатывает.
Спасибо.
К тексту этот функционал не применяется - только к рисункам.
Зачем вам это надо?
Проверили в 3.12 - отобажается что-то.
Проверьте что условие точно выполняется и проверьте на текущей версии. У изображения лучше включить Растягивать