Да без разницы откуда теплоноситель. Крышная у него явно не выдаст даже 110 градусов, а значит теплообменник ГВС должен подбираться с запасом для исключения провалов по температуре.
Вид для печати
в общем при очередном извращении около данного пид-регулятора заметил косяк, но проверить не успеваю.
косяк следующий: если при подаче сигнала "EN" подан сигнал 100% то калибровка не проходит а привод открывается на всю катушку сразу, прошу это проверить, поскольку параллельно с этим я заметил что ошибся с временем хога привода (в 2 раза меньше поставил)
я понимаю это, но этот сигнал надо игнорировать на момент инициализационных действий. или если о,ень хочется, то ожидать снятия этого сигнала для проведения инициализации. иначе один этот вход просто в состоянии порушить всю идеологию управления.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, хотел попробовать погонять регулятор, но никак не могу разобраться. На управляющих выходах ни при каких значениях нет ничего. В чем может быть загвоздка? Спасибо.
Dimaes, подскажите, где взять макрос 3p_PID(V2)?
В самом начале - https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post362345