После подключения конфигуратором - вы перезагружали модули по питанию?
Вид для печати
да, перезагружал
Тогда завтра залью к нам и добавлю ссылку в этот пост.
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...5SP9Patch8.exe
Возможно ли сделать эмуляцию показаний аналоговых датчиков (пока их нет) при работе с реальными СПК и модулями. Например, при включении кнопки из визуализации включается режим эмуляции датчиков. Показания записывает, а в алгоритме обработки этих показаний в программе ничего не перезаписывает?
Да, возможно.Цитата:
Возможно ли сделать эмуляцию показаний аналоговых датчиков (пока их нет) при работе с реальными СПК и модулями
Производить запись, привязанную к каналу модуля нет смысла - так работать не будет (потому что это "входные" каналы).
Создайте три набор переменных:
1. Переменные, привязанные к модулям.
2. Переменные, характеризующие значения симуляции.
3. Переменные, используемые в программе.
В зависимости от состояния кнопки записывайте в переменные группы 3 значения переменных групп 1 или 2 соответственно.
Спасибо.
Если на вход аналогового модуля подключить дискретный датчик, то как обработать его значение?