Добрый день.
Есть датчик давления ПД 100, плк 160 и пчв - не овен.
Возможно ли размножить сигнал на плк и пчв, как это сделать?
Нашел на форуме такую схему
Вид для печати
Добрый день.
Есть датчик давления ПД 100, плк 160 и пчв - не овен.
Возможно ли размножить сигнал на плк и пчв, как это сделать?
Нашел на форуме такую схему
И что смущает ? Схема верная. Только шунтирующие резисторы могут быть не обязательны. От оборудования зависит.
Только у приборов может оказаться общий минус.
Подайте с аналогового входа сигнал прямо на аналоговый выход(ы).
А по сети из ПЧВ забрать значение не получится? Обязательно аналоговый вход на ПЛК занимать?
Насколько я знаю можно и наоборот, с аналогового датчика подать на соответствующий вход пчв и с аналогового выхода частотника далее на плк, этот вариант сократит использование kaналов плк
Всётам освоенно, сеть уже занята, и плк там слейв.
Насчет задействования выхода плк, хотелось бы этого избежать, на крайний вариант, как и из пчв в плк. Хотя мысль CAPZAP очень понравилась.
Интересует именно 1 датчик и 2 входа.
Сопротивление пчв 250 Ом, плк помоему 50 Ом, значит датчик вроде работать должен. Я не пойму сопротивлений какие они должны быть и как их посчитать или без них соединить вообще?
Общего минуса у приборов нет.
Вы про какие резисторы? Про те, что на картинке? Так это от конкретных приборов-приёмников зависит. В РЭ смотрите.
У каких-то устройств эти резисторы уже внутрь спрятаны, у каких-то (например ПР114) это указывается в параметрах на chanel, а где-то фиксированная величина. АЦП же фактически так и продолжает измерять напряжение, а не ток.
Главное, чтобы датчик-источник сигнала смог "прокачать" суммарное сопротивление петли тока 4-20 мА.
PS http://www.kolobok.us/smiles/light_skin/gamer2.gif
Прикольно, автофильтрация не даёт ввести слово "к_а_н_а_л" и запятую после него.
Получается к***** http://www.kolobok.us/smiles/light_skin/gamer3.gif
В общем товарищи, подключил на пчв и плк160 последовательно, бп использовал от плк. Датчик начал врать. Как решить эту проблему?
Без пчв показывал норм, рядом стоит экм, от него и опираюсь.
Поменяй датчик на другого производителя.
И запитай петлю от отдельного блока питания.
К какому непосредственно прибору датчик подключен?
При подключении датчика последовательно нужно контролировать, чтобы напряжения питания хватало для датчика. Общее сопротивление в цепи выхода должно быть рассчитано по формуле R=(Uбп-Uпит.дат.)/24мА. На конкретном примере: Блок питания 24В, необходимое напряжение для датчика 10В, тогда на выход датчика можно подключить сопротивление для измерения тока (сопротивление проводов включено сюда тоже) (24-10)/24=583Ом. т.е. возможно блок питания выдает заниженное напряжение, а на контроллере и ПЧ стоят сопротивления по измерению тока(шунты) по 250Ом. Таким образом можно приблизительно(теоритически) проверить правильность использования БП.
Если общий провод аналоговых входов ПЧВ и ПЛК сидит на земле, датчик работать не будет.
У меня на один ПД100 подключены 2ТРМ1 и ПЧВ101 с питанием от ТРМ и с шунтом 50 Ом на аналоговом входе ТРМ. Все отлично работает. Со временем ПД100 (на 6 бар, 2010 г.в.) стал занижать показания и это расхождение достигло к настоящему времени (через 3 года работы) 0,8 бар. Заменил ПД100 на новый. Проблема ушла.
Всем спасибо за ответы.
В общем подсоединил датчик через диэлектрик к трубе и все показания стали норм.
Для размножения сигналов можно использовать ТРМ-ы с выходом "И".Например,при помощи ТРМ138И можно размножить сигнал аж на 8 каналов.При этом эти сигналы можно произвольно масштабировать.Да и на входе могут быть сигналы любого типа.