    Подайте с аналогового входа сигнал прямо на аналоговый выход(ы).

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Подайте с аналогового входа сигнал прямо на аналоговый выход(ы).
    Правильно, так и нужно сделать.
    ПД100--> аналоговый вход ПЛК, аналоговый выход ПЛК --> на вход ПВЧ. А в программе ПЛК выполнить Aout:=Ain.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Токовый сигнал 4-20 мА в частоту.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 10:22
  2. Преобразование 4...20 мА в 0...10 В
    от Turboblock в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 18:57
  3. Подключение датчиков 4-20 мА к ПЛК160
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.05.2013, 13:11
  4. Опрос датчика 4-20 мА
    от Xkraft в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 08:42
  5. ЦАП 4...20 мА
    от Makk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 17:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •