Это всё хорошо, только в блоке TRAB нельзя установить реальное время и это очень неудобно.
Вот проект с изменённым блоком Moy_CTU_TRAB.
Время читается в ПЛК, с помощью биб-ки SisLibTime.lib. Не знаю работает ли она в ПЛК 73, если нет возьмите время в самом ПЛК73.Вложение 64789
Проект переключает до 12 часов 1 насос и после 12 часов 2 насос. Проект проверен на ПЛК 154.
При запуске программы, сразу устанавливается реальное время и в зависимости от него запускается нужный насос.