как подключить частотник к плк 100, помимо его будет ещё модуль мва8.
можно ли при конфигурировании настроить прямое обращение к регистрам частотника из плк?
протокол modbus RS485
Вид для печати
как подключить частотник к плк 100, помимо его будет ещё модуль мва8.
можно ли при конфигурировании настроить прямое обращение к регистрам частотника из плк?
протокол modbus RS485
да можно.
оба прибора слейв. плк мастер. задаете разные адреса и все.
не забудьте только настройки обмена у всех трех приборов одинаковыми задать.
и подключите датчик сразу к частотнику, так лучше регулироваться будет и надёжней, а задание плк100 выставлять будет.
зы. хотя конечно надо смотреть что за датчик, что за частотник. может и без мва8 обойдётесь.
не забудьте уделить внимание эмс-совместимости самого частотника во избежание негативных помех: обязательно экранированные линии до двигателя и произведенное по правилам экранирование кабеля. экранирование кабеля датчиков в случае если частотник в одном шкафу с приборами. разнесение линий кабельных трасс силовых и измерительных.
влияние пч может проивляться не всегда и во всех режимах работы потому если сразу работает отлично то не факт что потом помехи создаваемые пч не дадут о себе знать.
спасибо :) стараюсь ничего не упустить ! :)Цитата:
Сергей Бондаренко
вы общаетесь с пч по матбасу через плк конфигуратор. плк сам формирует запрос и ответ и сам парится про контрольную сумму. вам ничего делать не нужно.
а можно ли устанавливать значения на регистрах частотника?
Ай эм сори, что вклиниваюсь;)
Я тоже бы хотел подключить ПЧ Danfoss2800 к ПЛК63 по модбасу.
ПЛК работает слэйвом. Протокол есть: http://www.danfoss.com/Russia/Busine...umentation.htm
Посоветуйте пжлст, какие библиотекит задействовать.
Помне проще, как электронику, включить по току управление, но хочется по-программисткому решению.
Здравствуйте! Есть ПЛК110-60, модуль МУ110-8И и частотный преобразователь Danfoss Micro Drive FC51. Про возможность управлять с ПЛК частотником я не спрашиваю. У меня другой вопрос: как программно увязать их. В программе две скорости. От датчика К включается быстрая скорость, лист материла заходит на приемный транспортер,затем по таймеру через несколько секунд происходит переключение на малую скорость и от этого же датчика К (реверсивное состояние- как только лист сходит с датчика) отключение. В программе на языке FBD прописал быструю скорость и медленную скорость. Как эти две команды объединить на один выход модуля аналогового вывода МУ-110-8И (4-20mA). За ранее признателен.
Самый простой и правильный вариант - прописать скорости в ЧРП и настроить логический контроллер ЧРП на останов - большую скорость - таймер - малая скорость - останов.
Вы имеете ввиду частотный преобразователь ПЧВ1 фирмы Овен? Но частотник уже есть Danfoss, зачем выбрасывать лишние деньги.
Считайте, что это одно и то же.
Во всяком случае, их параметры конфигурации полностью совпадают ;)
Все было решено. Замечено, что при опытах на столе, когда недонапряжение ошибка AL8, то параметры в ПЧ Danfoss Micro Drive FC51 не сохраняются.