можно реализовать управление шаговым двигателем контролером овен плк 150?
если можно, то какая схема подключения и как написать программу управления шаговым двигателем???
можно реализовать управление шаговым двигателем контролером овен плк 150?
если можно, то какая схема подключения и как написать программу управления шаговым двигателем???
можно.
прочтите сименс рекомендации и примеры для S200. Вложение 1758если разберетесь. то легко напишите нужную вам программу для плк овен.
и импульсы, подаваемые на силовую часть плк150 релюшками отрабатывать будет? ;)
если вас устроит такая скорость.
максимальная входная частота импульсов драйверов, с которыми дело имел начинается от 10кгц до 50кгц. тут не то, что реле, и двенадцатого выхода плк100-к не хватает под весь диапазон. надо использовать 110-к, будет хоть большую часть диапазона перекрывать. :)
а вообще, пусть тс хоть расскажет, что за двигатель, что за драйвер, какие скорости нужны.
Двигатель и драйвер ещё не выбирал. Нужна скорость работы – 1 об./сек. Диапазон работы двигателя – 4оборота.
Пример двигателя (Основной угловой шаг двигателя - 1,8 °, получается чтобы двигатель сделал 1об. нужно 200 шагов, если в полушаговом режиме тогда 400шагов.) Может контролер ПЛК 150 реализовать эту скорость?
нет, релюхи плк150 такое конечно не отработают. проще тогда выбрать драйвер с аналоговым входом для управления скоростью (обычно 0-5в, 0-10в)
если забить на гарантию - на реле подается 6в, сами выходы обеспечивают до 500гц.
но лучше использовать 110-32/60 - он имеет быстрые ключевые выходы специально для таких задач.
как вариант - драйвер шд (самодельный или покупной) с управлением по 232/485.
а есть драйверы для шд чтобы приходил сигнал от плк, с чистотой что выдаёт плк, а драйвер «умножал» эту чистоту на коэффициент и потом выводил на шд сколько ему надо импульсов?
посмотрите у упомянутого мною электропривода, у них есть такой модуль Smsd-3.0 может подойдет.
если забить на гарантию - на реле подается 6в, сами выходы обеспечивают до 500гц - я подразумевал выпаять реле и твердотелки подключить.
В технической характеристики на ПЛК110-60 написано, что напряжение питания дискретных выходов DO1...DO4 ПЛК110-Х.Х.К-Х - от 12 до 30 В , а входные сигналы драйвера шагового двигателя 5В. Есть возможность чтобы ПЛК110-Х.Х.К-Х выводил сигналы 5В?
В драйвере используются оптопары. Ограничивающий резистор, внутри драйвера, подобран для 5В. Поставьте последовательно еще один и вперед.
Те же драйверы, только дешевле и под собственной маркой продают в Москве, в компании "Гиден". Там же есть и более бюджетные варианты драйверов.