Здравствуйте! ТРМ 202 сняли с производства .Сказали что аналог 2ТРМ0. Мы приобрели, но данный прибор не работает с программой OPM. Как быть?
Вид для печати
Здравствуйте! ТРМ 202 сняли с производства .Сказали что аналог 2ТРМ0. Мы приобрели, но данный прибор не работает с программой OPM. Как быть?
Я был бы удивлен, если бы оно заработало. У этих приборов разные адреса регистров. Они функциональные аналоги, а не 100% полные. Правьте ОРМ под новый прибор.
Как бы и функционально это совсем разные приборы, ТРМ202 - двухпозиционный регулятор, а 2ТРМ0 - просто измеритель, он только показывает и ничего не регулирует, в смысле, может у вас ранее ТРМ200 были?
У нас 15 приборов трм202 и один трм 201 . Работают где-то с 2008-го года с программой OPM . А тут срочно понадобилось добавить еще один прибор .Зашел на овеновский сайт узнал что трм 202 снят с производства и как вариант замены предлагается 2трм0. Получается сам виноват,нужно было характеристики посмотреть. Увидел что есть выход rs 485 и заказал. А между этими приборами ничего общего нет, 2трм0 измеритель и у него по rs485 нет протокола owen по которому работает OPM программа. Теперь еще перед начальством отсчитываться что деньги на ветер.
На сайте в архиве продукции есть рекомендация на данную тему. Рекомендуют рассмотреть 2ТРМ1.Цитата:
как я понимаю аналогов трм202 у компании овен нет.
https://owen.ru/product/trm202
https://owen.ru/product/2trm1
Но в нем нет протокола Овен. Так что всё равно придется точить софтину под RTU.
Либо обновляться по полной программе - все приборы + новая софтина.
Слава Богу, ситуация проясняется с его помощью, короче, тогда 2ТРМ0 вам вообще не подходят, надо 2ТРМ1!
Можно добавить самый дешёвый ПЛК100(63/73) что найдёте, б/у, так как сняты с производства, мне кажется даже СМИ1 подойдёт, так как умеет работать с обеими протоколами.
https://owen.ru/catalog/57
PS Или вам про замену информацию надо... Ну меняется но более менее подходящий по функционалу...
PS2 Хотя там и про замену сказано, но на 2трм1
Здесь-то всё правильно с заменами: ТРМ200->2ТРМ0, ТРМ201->ТРМ1, ТРМ202->2ТРМ1.
Просто если где-то на сайте написано что ТРМ201 заменять на 2ТРМ0, то это же неправильная информация, и если это действительно на сайте есть, то хотел донести до техподдержки, чтобы исправили на сайте, а то может ещё кто так же наколется.
Ну ТС обозначил что "сказали что аналог". Сарафанное радио, консультант техподдержки, не известно. Возможно правильно сказали, так как ему в данном случае регулирование не требовалось.
Зачем придираться к таким мелочам, вопрос был не про это, а скорее про отсутствие требуемого протокола в новых приборах. Ну что уж теперь, селяви...
Что вы трёте пустое, ТС уже написал, что сам облапошился, плохо посмотрел!
Новые приборы вообще не работают с ОРМ,
для них есть простая SCADA-система Owen Monitor https://owen.ru/product/owen_monitor
а лучше использовать Овен ОРС сервер https://owen.ru/product/new_opc_server
А он ещё и измеритель с регулятором перепутал.