Добрый день
Не получается считать объем из расходомера «ВЗЛЕТ ЭР» Модификация ЛАЙТ М. Может кто что-то подскажет.
Добрый день
Не получается считать объем из расходомера «ВЗЛЕТ ЭР» Модификация ЛАЙТ М. Может кто что-то подскажет.
Функции не те, адрес с ошибкой у дробной части.
Не считая настроек сети, проверить не могу.
Прям так правильно указан?
Вложение 87065
Вот тема такая же , читайте https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post475657
На скрине Dimensy выше, показаны ошибки.
3 - это облаcть input регистров, которые читаются функцией 0х04
А, почему бы, не почитать на досуге https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Books/ModbusTips.pdf
фокус-покус Modbus - если адрес с 3-ки, которую надо отбрасывать, это функция 4, и наоборот :)Цитата:
3 - это первая цифра логического шестизначного адреса регистра, которую надо отбросить.
Может кто в курсе. Какова межбайтовая задержка при обмене по RS-485 и можно ли ее поменять в настройках Modbus Master ?
А, вот тут, уже я запутался. Всегда считал, что если за время тайм-аут мастер не получит ответа от слейва, то либо повторный запрос, либо инициализация ошибки "устройство не отвечает". А время за которое мастер должен успеть отправить и принять запрос - это период опроса
Опросить расходомер Взлет посредством ПР205 так и не получается. Утилита, установленная на ПК черз АС4М оба регистра верно читает. Причем адреса регистров не четные.
Вот зачем вы переменную в Опрос поставили? En зачем она вам?
Проверьте ещё раз настройки сети на соотверствие, у вас даже статус не горит,
сделайте несколько вариантов, с чётными и нечётными адресами, галки перестановки байт и регистров поставьте (снимите)
хоть 4 регистра по 1 читайте, групповой опрос включите, добейтесь что бы хоть что то прочиталось.
Если Вы про то, что Взлёт лепит от продукта к продукту, то я не знаю - что под этим подразумевают. Нет такого понятия, в модбас, во всяком случае. Если это про время тишины (silent time) между телеграммами модбас, то оно где-то около равно времени на передачу 3,5 символов на заданной в бодах скорости.
Зачем это Взлёт лепит - я не знаю. Мне по-жизни ни разу не потребовалось менять уставку по-умолчанию.
Если переменная (выход) привязана к экрану, то справа внизу появляется настройка Запись в конце цикла - Нет
У вас Нет на всех 4 выходах.
И вам уже об этом писал, всего неделю назад https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post475992