Добрый день
У модуля МВ110-224.8А все токовые входы независимые ?
Вид для печати
Добрый день
У модуля МВ110-224.8А все токовые входы независимые ?
с чего бы это им быть независимыми? скорее все токовые входы зависимые, да ещё какЦитата:
МВ110-224.8А все токовые входы независимые ?
1) Можно, но лучше предусмотреть защиту входов от КЗ. Доп. резисторы, быстрые предохранители.
2) Проблем не будет, если нет сильных помех, тогда провод с экраном. По хорошему, все измерительные цепи надо делать экранированным кабелем с заземлением экрана у блока измерений.
Есть ли трансформаторы тока с выходом 4...20, которые сами питают токовую петлю, т.е. имеют активный выход.
https://market.yandex.ru/card/pereda...id=1651&ogV=-4
Если есть 1, то вероятно есть и другие.
Предлагаете использовать этот же источник 24В для питания токовой петли ? На картинке так и сделано.
У меня таких датчиков несколько десятков. Если у входов МВ110-224.8А минус общий, но датчики рассредоточены то что за паутина получится и будет ли это нормально работать.
Вероятно Вы имели ввиду преобразователи тока, тогда, мне просто интересно, как Вы планировали поддержание тока в 4 мА при отсутствии тока в нагрузке?
Короче, если это для Вас не принципиально существуют с активным выходом 0 - 20 мА не требующие дополнительного питания:
https://www.energopribors.ru/E1842.html
Я такие покупал, они вроде гораздо лучше(даже имеется сертификат средства измерения), короче, проблем с ними не возникало:
https://www.tau2.ru/priceipt
Вложение 86009
Там выход неактивный(пассивный), в смысле, у меня другие приоритеты!
Короче, тот, с активным выходом по логике должен стоить дешевле, но в мире разное бывает!
И вообще, если на сайте нет прайс-листа, это вызывает у меня подозрения в порядочности продавца, я стараюсь с такими не связываться!
А техническая поддержка говорит, что необходимы раздельные блоки питания. Я задавал им такой вопрос.
раздельные от чего? и что значит слово "необходимо"? а если я не буду слушать что говорятто что?Цитата:
необходимы раздельные блоки питания
и на что она ссылается?Цитата:
техническая поддержка говорит
а документацию на модуль открывали*?Цитата:
Я задавал им такой вопрос
А минус у бп все равно в куче :)
цитата стр19Цитата:
е видно упоминаний про общий минус.
Цитата:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вслучае использования активных датчиков следует иметь в виду, что «минусовые» выводы их
выходных сигналов в приборе объединены между собой.
этим модулям сто лет, непонятно на что вы надеетесь? вся схемотехника один в один перешла на 210 модуль
я мх штук 50 поставил надоели своими глюками с резисторами, один канал моросит все остальные падают в конфигураторе вечно хрень пишет не поймёшь что происходит при наладке
Проверил два модуля 2025 года. 8А и 2А. Входы гальванически развязаны.
Если питать от одного блока, сам модуль и токовые датчики, то минусы будут соединены, модуль будет работать.
У меня на столе модуль 8А работает от одного БП с разными датчиками, термопары, ТСП, токовые датчик давления и вибрации.
Питание модуля и токовых датчиков от одного БП.
Получается, представитель поддержки вводит в заблуждение и тем самым заставляет покупать блоки питания?
В таблице как раз WORD.
EFrol, спасибо!
Вложение 89253
Читаю регистры статуса в МВ110-8А, и нахожу в них не совсем те значения, которые указаны в Инструкции по эксплуатации.
Как это можно объяснить? Кто-нибудь сталкивался?
Руководство от старого МВ, а у вас новый МВ110-8А H/W v2.0, у нового изменены коды и новый Owen Configurator.
https://owen.ru/product/moduli_analo...n_and_software
kondor3000, спасибо!
Еще вопрос. В инструкции написано:
Базовый адрес каждого следующего прибора МВ110-8А в сети задается по формуле:
[базовый адрес предыдущего прибора +8]. Таким образом, под каждый прибор резервируется 8
сетевых адресов. Для совместимости принципа адресации с другими модулями семейства
Мх110 рекомендуется задавать сетевой адрес кратным 8.
До сих пор задавал модбас адреса приборов МВ110 подряд (+1) - проблем не замечал.
Какие проблемы возможны при нумерации приборов подряд?
Юра54 Для протокола Modbus можно делать адреса подряд (я по приколу делаю с шагом 10, если устройств мало).
А то, что там описано - это для протокола ОВЕН. Это было важно для модулей старой линейки (до H/W 2.0), где конфигуратор работал по протоколу ОВЕН.
Но опять же: если модуль для настройки можно было отключать от основной линии RS-485 и подключать напрямую к конфгуратору - то адрес тоже был не важен.
[QUOTE=Валенок;483948]и вам становится пофиг - старый или новый этот 8А[/QUOTEКод:статус_в_натуре := SEL(статус_прочитали = 0, статус_прочитали OR 16#FF00, 0);
Изящно! Но я уже сделал "по простому"Вложение 89259