Добрый день, никак не получается наладить связь между пр и панелью, может есть у кого готовый проект или совет. Т.к. постоянно пишет Device no response.
Вид для печати
Добрый день, никак не получается наладить связь между пр и панелью, может есть у кого готовый проект или совет. Т.к. постоянно пишет Device no response.
настроить параметры Мастера и Слейва там, где вы их запрограммировалиЦитата:
совет
в графических элементах выставить адреса соответствующих переменных, согласно "карте" Модбас, как вы её запрограммировали в Мастере и Слейве
выставить настройик сети в Мастере и Слейве, в соответствии с тем, как вы это запроектировали
вот тогда не будет "Device no response"
так какой адрес-то ПР? чей адрес вы вбили в строку УСТАНОВИТЬ айпи адрес?
Вложение 73763
где пинг из командной строки ПР и панели по СВОИМ адресам?
У вас тоже какая то своя сеть? Можете сделать на прямую с IP адресом панели 192.168.0.20 и в ПР103 192.168.0.30 маской 255.255.255.0 и шлюзом 192.168.0.1
Сколько регистров опрашиваете? Если один 16384, попробуйте сделать в панели адрес 16385 (+1)
Спасибо, сейчас буду пробовать
Вложение 73768
Вложение 73769
почему то с таким IP даже с компьютером не соединяется
Вложение 73771
Вложение 73772
в овен логик почему то не показывает установленный IP адрес, на компе изменил и подключилось
Вложение 73773
однако, всё равно не связываются
Вложение 73774
слейв-панель оператора
вы имеете ввиду, что IP одинаковый должен быть?
перепутал, панель-мастер
как говорится - рукалицо.жпгЦитата:
на компе изменил и подключилось
так где настройки сети в ПАНЕЛИ из Изибилдера?Цитата:
перепутал, панель-мастер
Какой IP у панели?
IP в панели измените для вашего ПР
Вложение 73778
Вложение 73801
Вложение 73802
Вложение 73803
сделал всё так вот, та же картина
Вложение 73929У вас IP панели и ПР совпадают. Меняйте IP в панели.
А на последнем скрине почему адрес регистра 1 то? Должен быть 16384 тогда, так же как и как в ПР103
фото (!!!!) настроек сети с самой панели - что вы туда руками забили
скрин пингов по адресу панели
скрин пингов по адресу ПР
и как вы стыкуете сетку - через коммутатор или бомжуете с кабелем напрямую?
Попробуйте адрес изменить
Вложение 73805
да, кабель на прямую
потому что я выбрал modbus tcp/ip (zero-based addressing)
Вложение 73806
вот на самой панели
У вас IP панели и ПР совпадают. Меняйте IP в панели.
изменил, ничего не поменялось
Спасибо огромное, все заработало!
так что заработало то - один решётки вместо цифр
Да, всё убрал, дальше разбираюсь
и перестаньте заниматься нищебродством, если выбрали Ethernet и Modbus TCP, поставьте самый дешманский хаб свитч коммутатор, хотя бы тот же ОВЕН, невозможно же заниматься наладкой и диагностикой
ладно бы по РС485 делали бы соединение, я бы ещё понял, делаем эконом вариант, удешевляемся по полной.
Но выбрать ТСР и не поставить элементарный хаб и страдать вслепую - ну это вообще мазохизм какой-то лютый
Подскажите как правильно указать регистр для кнопки! Вложение 73956
У меня Овен ПР205 и панель Weintec MT8071iP.
Зачем вы второй раз пишите сразу в нескольких темах? Вам одной мало? https://owen.ru/forum/showthread.php...683#post430683
Ну, попробуйте так
Вложение 73964
З.Ы. А зачем одно и тоже аж в трех темах спрашивать?
З.З.Ы. На моей картинке опечатка - не 6 бит, а 5
Указал адрес так - УстройствоModbus TCP/IP (Zero-based Addressing). Адрес выбрал такой 4xBit и собственно регистр 17101.00
Работает ! Вложение 73969
Спасибо всем, вопрос закрыт!