Подскажите пожалуйста, при создании проекта панели в Pro-Screen master необходимо выбрать
контроллер(производителя) и в выпадающем списке нет ОВЕН, какой в таком случае выбрать.
Вид для печати
Подскажите пожалуйста, при создании проекта панели в Pro-Screen master необходимо выбрать
контроллер(производителя) и в выпадающем списке нет ОВЕН, какой в таком случае выбрать.
Просто модбас
Есть опыт соединения панели EKF с контроллером ОВЕН ПЛК110
Описал здесь в статье:
https://fast-project.ru/articles/obz...vanie-ekf.html
По данной ссылке сможете найти материалы которые собирал в процессе подготовки:
https://disk.yandex.ru/d/zys6jR0naO5YQA
Есть и обратный опыт опроса модулей EKF с СПК107
Конфигуратор ( во вкладке документы):
http://ekfgroup.com/catalog/sensorny...ora-pro-screen
У меня Панель Pro-Screen RSC-7 без Ethernet.
Надо подключить по RS232 .
Да просто всё, в настройках всё выбираете Вложение 64452
Если панель Слейв, то регистры как есть,
если панель Мастер, то адреса регистров и бит +1 от адресов ПЛК. Можно сделать адреса с 0.
Чтобы сделать адреса регистров с 0, достаточно в расширенных настройках поменять Базовый адрес с 1 на 0. Вложение 71430
Конфигуратор, почти копия конфигуратора панелей ONI.
Большое спасибо за помощь.
Данные с контроллера читает, на контроллер передает.
Есть вопрос :
Как сделать что бы введенная уставка передавалась в контроллер, и при отключении и включении питания не обнулялась, не надо было ее вводить заново.
Все огромное спасибо, вроде разобрался.
Надо поставить галочку Индекс и указать регистр RW.
Вот смотрю на вопросы эти и недоумеваю...это что шоу тиктокеров, дакументачку позырить не варик? Или как там в тиктоке у вас?
Главный принцип иженера-RTFM (Read The Fucking Manual)!!!
Всем привет. Подниму тему снова, что-ли...
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе. Кто стыковал несколько ПЛК с панелью от EKF. Собираю сборку RSC-10E и надо подключить две (и больше) ПР103 по Ethernet. Прописываю IP, даже номера станций указываю, хотя полагаю эти номера станций нигде не применяются.
Так-то костылями получается читать/писать регистры, но... Как оперировать именно номерами станций в макросе, чтобы не плодить несколько шин регистров для каждой ПР, потому что их в проекте может быть несколько.
Например, в цикле читаю шину данных с одной ПР:
for (i = 0; i < NUM_PLC; i++) {
SetWord(@iStation@, 0, i); // или i + 1
GetMem(MasMem, @sl_00@, 0, PLC[i].BUS_CNT*sizeof(unsigned short));
....
}
, где "sl_00" - начальный адрес шины опроса в ПР (регистр 16384), записанный в "Адресных метках" PRO-Screen.
Если в адресных метках в свойствах sl_00 установить чекбокс "Индекс" и указать адрес индекса @iStation@, не происходит смена т.н. Номера станции. В общем, не пойму как "динамически" обрабатывать опросы с несколькими ПР, чтобы каждый раз не переписывать макрос при изменении количества ПР.