Я не часто работаю с продукцией Овен, но вот пришлось настраивать ТРМ 201 и не могу войти в меню dAC и включить пункт П-регулятор. Подскажите новичку.
Вид для печати
Я не часто работаю с продукцией Овен, но вот пришлось настраивать ТРМ 201 и не могу войти в меню dAC и включить пункт П-регулятор. Подскажите новичку.
Вы модификацию прибора обозначьте, может Вы неадекватный, в смысле, что модификация прибора не имеет аналогового выхода, там 7 модификаций по типу выхода!
Вложение 58246
Модификация ТРМ 201-ш2.р если я правильно воспроизвел, что написано на корпусе
Надеюсь вы помните что у ТРМа должна быть модификация Т И или У
Р- реле, нету там ЦАП(DAC)
Может вам просто П-регулятор настроить надо?
Откуда там возьмётся ПИ-регулятор, если аналогового выхода нет, на сайте ясно написано:
Вложение 58247
https://owen.ru/product/trm201/functional
Добрый день.
Насколько понял, автора интересует возможность более точной регулировки процесса при помощи ПИД или П регулировки данным прибором.
Для новичка постараюсь расшифровать термины подробнее и всё станет ясно.
П регулирвка - это ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ регулировка. То есть чем больше задание для выхода, тем больше на нем сигнал. Например больше напряжение.
Но это возможно только если у Вас имеется соответствующий тип выхода. Это или У - напряжение 0-10В, или И - ток 4-20ма. Они могут изменятся.
У Вас же тип выхода Р - релейный. Он не имеет промежуточных значений. Толко включено или выключено. Поэтому для данной модификации пункт меню П регулятора недоступен, чтобы не обмануть потребителя.
ПИД регулятор - Это Пропорционально, Интегральный, Диффиренциальный регулятор. Почитайте про него отдельно. Он может быть реализован как для аналогового так и для дискретного выходов. На аналоговом выходе ПРОПОРЦИОНАЛЬНО изменяется ток или напряжение в зависимости от типа выхода.
А на дискретном выходе (в том числе и релейном) происходит периодическое включение/выключение выхода по определенному закону.
Но используемый вами прибор ТРМ201 изначально не позиционируется как ПИД регулятор. Поэтому такой режим в данном приборе отсутствует полностью.
Так что Вам нужна либо другая модификация данного прибора, с аналоговым выходом. Либо другой прибор с ПИД регулятором.
Надеюсь не сильно утомил подробностями.
С уважением.