Добрый день.
Как бы я не ставил галочки "Старшим регистром вперёд" и "Старшим байтом вперёд" мне ПР200 всегда отдаёт одну и ту же последовательность байт.
Для чего эти галочки?
Вид для печати
Добрый день.
Как бы я не ставил галочки "Старшим регистром вперёд" и "Старшим байтом вперёд" мне ПР200 всегда отдаёт одну и ту же последовательность байт.
Для чего эти галочки?
Тогда не понятно как задать в слейве нужную последовательность байт для флоат или это возложить на мастера ,пусть он подстраивается под слейв .A если слейвы разных производителей ,с разным порядком байт ,то как быть . По моему настройку нужно оставить и сделать что бы она работала и в режиме слейва .
rovki это должны быть отдельные настройки, так как в режиме мастера вы для разных слейв устройств ставите как вам надо, что же будет происходить в режиме слейв каждый раз ?
з.ы. если не трогать галки то 2301 порядок байт для чтения ПР200,
rovki ну и биты тогда тоже с 1 считайте, чё уж там :) - все это монописуально, откуда считать, главное их порядок.
В ПР200 в режиме мастера, для каждого слейва свои настройки! Иначе не может быть в принципе так как протокол не стандартизирован в этом плане и каждый производитель тасует байты как хочет!
Вложение 38586
Вложение 38587
Спасибо ,что напомнили ,давненьго не делал ПР200 мастером :rolleyes: