rovki это должны быть отдельные настройки, так как в режиме мастера вы для разных слейв устройств ставите как вам надо, что же будет происходить в режиме слейв каждый раз ?
з.ы. если не трогать галки то 2301 порядок байт для чтения ПР200,
rovki это должны быть отдельные настройки, так как в режиме мастера вы для разных слейв устройств ставите как вам надо, что же будет происходить в режиме слейв каждый раз ?
з.ы. если не трогать галки то 2301 порядок байт для чтения ПР200,
электронщик до мозга костей и не только
В ПР200 в режиме мастера, для каждого слейва свои настройки! Иначе не может быть в принципе так как протокол не стандартизирован в этом плане и каждый производитель тасует байты как хочет!
Байты_1.PNG
Байты_2.PNG
Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.09.2018 в 22:47.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки