При использовании приборов МЭ110-224.1М. Однофазный мультиметр, КМС-Ф1. Контроллер-монитор сети, а именно измерение cos φ и передача его на контроллер по RS485, как определить нагрузка индуктивная или емкостная?
Вид для печати
При использовании приборов МЭ110-224.1М. Однофазный мультиметр, КМС-Ф1. Контроллер-монитор сети, а именно измерение cos φ и передача его на контроллер по RS485, как определить нагрузка индуктивная или емкостная?
Полагаю, никак.
И не смешивайте cos φ и коэффициент мощности.
АЦП подобных приборов угол φ не измеряют, они выдают модули всех видов мощностей, напряжений, токов и все производные от них.
Т.е. cos φ покажет 0,72 (например), а индуктивная или емкостная неизвестно?
Мне кажется угол надо искать, не пятый конечно, а угол между векторами напряжения и тока!
Точно не уверен, наверно счётчик эл. энергии должен показать, типа Меркурий 230!
А что из ассортимента "ОВЕН" может измерить и cos φ и угол между векторами напряжения и тока
Сейчас вообще бывает сложно определить тип нагрузки. Например ЧП. Вроде на входе конденсаторы, и ток совпадает по фазе с напряжением, только имеет вид пика на вершине синусоиды напряжения. И какой тут сдвиг фаз? Вот только расчет PF и выручает...
Вообще-то на входе выпрямитель. Конденсаторы если и есть, то только в сетевом фильтре, незначительной емкости.
А конденсаторы после выпрямителя никак не могут внести сдвиг фазы тока относительно напряжения. Поскольку из сети в них ток протекает в одну сторону. Т.е. они не могут возвращать накопленную в них энергию обратно в сеть.
Да, да, Волга впадает в Каспийское море... Ой, то есть Кама впадает в Каспийское озеро!
В итоге, сдвига фаз как бы нет, энергия в сеть не возвращается, а PF < 1.
Вдогонку тестовый вопрос, - если за трансформатором характер нагрузки емкостной, то какой он будет перед тренсформатором?
Меркурий 230 измеряет активную и реактивную энергию со знаком. То есть прямого и обратного направления.
Поправочка, активная обратного направления счетчиком не меряется в смысле совсем, когда законом примут передачу в сеть от частников, возможно производитель пересмотрит данный пункт.
Одним из последствий нелинейных нагрузок является перегрузка нулевого провода в трехфазных сетях с однофазными нагрузками. Если основная гармоника тока в нулевом проводе компенсируется, то нечётные гармоники складываются, и ток нулевого провода может превышать токи в фазных проводах.
http://www.klmgroup.ru/ru/engineers/...heniya-i-toka/
Не все нечетные, а кратные 3.
Принимается.
ASo таки есть модификация Меркурий 230 двунаправленного, просто не для частного брата. Я говорил о том, что когда примут закон о возобновляемых источниках и разрешат отдачу в сеть, они всем своим счетчикам могут сменить прошивку и будет работать. Ячейки памяти там есть, просто они всегда ff ff ff ff показывают.
И кстати в их счетчиках даже косинус указывается с направлением энергии, но конфигуратор их же всегда знак меняет на плюс, но при желании можно показать и минус...
Это потому, что вы задаете вопросы, ответы на которые вас не интересуют. Зачем вы спрашиваете? Давайте уж тогда про географию, что там куда впадает и откуда выпадает?