намечается ставить на вал приводного барабана конвейера.расстояние от датчика до пультовой до 300 метров.
в наличии счетчик импульсов СИ-8. Энкодер не советуют ставить. может какой нибудь датчик на 10 импульсов на оборот?
Вид для печати
намечается ставить на вал приводного барабана конвейера.расстояние от датчика до пультовой до 300 метров.
в наличии счетчик импульсов СИ-8. Энкодер не советуют ставить. может какой нибудь датчик на 10 импульсов на оборот?
А оборотов в секунду сколько ? Может и индуктивный подойдет.
а вот как передать сигнал от датчика на такое расстояние (300 м)?
дело в том что конвейер установлен в горнообогатительном комплексе, на семи ветрах, так что кроме датчика
ничего лишнего не установить
Чтобы считать обороты вала достаточно одного импульса на оборот и тогда можно ставить индуктивный датчик, а в пультовой считать импульсы, формируемые датчиком. Импульсы надо завести на промежуточное реле с катушкой на 24В, а контакты реле уже на счетчик.
обороты вала варьируются среднем = 1 оборот за 3-6 сек. соответственно менятся скорость ленты, во это и хотелось бы
поточней измерить
а 1 импульс за оборот - мало
Зачастую требуется знать крутится транспортер или буксует на месте, так что тут скорее всего есть движение или нет. Хотя по правилам ПБ, если скорость падает на 25 % с задержкой по времени 5-6 сек надо отключать механизм, как то так..
помехи от силового оборудования,при частоте сигнала свыше 1кгц замучают,на такое расстояние .
частота вращения примерно от 3х до 6 сек. за оборот, может и того больше,при запуске,
частота вращения примерно от 3х до 6 сек. за оборот, может и того больше,при запуске,
С каких это пор частота начала измеряться в секундах да еще за оборот. ;) Я так понимаю барабан делает от 3 до 6 оборотов в секунду. Если так, то на одном конце линии ставим индуктивный датчик, на другом конце герконовое реля, контакты герконового реля подключаем к счетчику.
Он говорит о периоде 3-6сек оборот
индуктивный датчик и СИ-8 подойдет в таком случае?
без геркона?
инд.датчик 3х проводный,вроде с открытым коллектором
http://emis-kip.ru/pics/books/83file.pdf стр.9
У Вашего датчика на выходе транзистор какого типа?Цитата:
Сообщение от Инструкция на СИ-8
n-p-n, pr12-2dp
питание 24 в.от СИ-8 как раз
ошибка ,оказ-ся у этого датчика р-п-р выход. придется ставить дополнительный ключ n-p-n?
http://d-et.ru/pnp2npn_npn2pnp.html - может кому надо