хотелось бы использовать ПР-200 в режиме "мастер"
для порта RS485, что бы включать выходы МУ110-8Р по сети.
но если делаю порт Мастером , то не могу найти ни одной переменной для подключения к выходной
сетевой переменной .
Вид для печати
хотелось бы использовать ПР-200 в режиме "мастер"
для порта RS485, что бы включать выходы МУ110-8Р по сети.
но если делаю порт Мастером , то не могу найти ни одной переменной для подключения к выходной
сетевой переменной .
Переменные надо создать для slave устройства.
Прибор - Настройки прибора - Интерфейсы - добавить интерфейс (или изменить существующий) мастер...
Первым делом обновите версию ОЛ.
Вложение 30344 Вложение 30345
Да, пример не открылся. Какой у Вас Windows?
Slave я делал- получается
но будет ли он подавать команды(управлять) на МУ110-8Р ???
Какая разница какой Windows если пример на древне 1.8.62, которая помнится с косяками...
а где скачивать новую нормальную версию OWENLOGIK?
на сайте ОВЕН скачивается версия 1.8.62!!!!!!!!!
что делать если прибор вдруг перестал прошиваться??
Если Вам только включить-выключить, не надо сильно мудрить, делайте битовой маской:
Вложение 30347
Вложение 30348
после обновления по интернету ОвенЛогик стала читаться версией 1.8.93.7745
НО не идет запись в ПР200!!
что делать - завтра идти в сервисный центр или можно ситуацию исправить самостоятельно??драйвер ПР200 установлен
у меня тип переменной -целочисленное , адрес регистра -512
а в учебнике адрес регистра 0х03, адрес бита 0х3
почему так?
Да, чуть не забыл, так и шаблоны есть:
Вложение 30349
Но мне кажется проще добавить одну переменную, чем удалять все ненужные!
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
У ВАс в ПР200 два модуля RS485??
Вот добавил в Ваш проект шаблон выходного модуля:
Вложение 30353
в учебнике подключается окно MODBUS
а у меня обычная табл переменных
Вы модуль вывода сконфигурировали, если нет сконфигурируйте и в ПР200 укажите такие же настройки для связи, вот Вам в проекте макрос для записи бит:
буду пробовать оба варианта
но на данный момент ПР200 перестало программироваться
хорошо, оно на гарантии и гарантия только началась
Вот Вам проект управления модулем вывода:
Вложение 30359
Я только на входы ПР200 повесил управление выходами модуля вывода(для наглядности), перекинете куда надо!
И модуль вывода так сконфигурируйте:
Вложение 30360
и адрес: 16
спасибо большое!!
это Вы первый пример , наверное, превратили в макрос ,или взяли готовый!?
В ПР114 надо было для принудительной записи программы перемычку переставить, в ПР200 не знаю что делать, может кто знает и подскажет?!
а почему таблица сетевых переменных так сильно отличается в Вас и у меня и свойства Прибора тоже?? Вы что-то подгружали, какой-то драйвер типа MODBUS??
Вы наверно имеете ввиду мой пример из поста #17? Добавил шаблон, там же ссылка есть!
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
добрый день, у меня в пр200 два модуля RS485. Один в режиме Slave, второй в режиме Master. Почему то не могу переключить в режиме Master на протокол Modbus RTU. Прибор упорно выставляет Modbus ASCII. В документации написано, что пр200 определяет протокол автоматически. Ведомый прибор у меня чисто Modbus RTU. Что не так??? Может кто подскажет?
Переключаю в программе на Modbus TRU, затем при чтении опять выскакивает ASCII....А в самом приборе же ведь нет функции переключения?
Вложение 30420
Скрин с конфигурацией
спасибо, я обновил прошивку реле и прибор стал автоматически правильно протокол определять
Юрий, добрый день. С протоколом справился) но возникла еще проблема: почему то не считываются с сетевого прибора сетевые входные переменные. Выходные сетевые переменные работают, прибор исправен (проверял работу входов программой Modbus Pool). Что может быть? прилагаю скан с переменнымиВложение 30469
Так ведь выходные тоже булевые и прекрасно работают....а вот со входом проблемы....
спасибо за наводку, попробую с вордами поработать
Добрый день.
По поиску не нашел, в документации тоже.
Подскажите, кто знает - сколько регистров из ПР200 можно читать при групповом запросе.
12 или 13 регистров
Спасибо, время мне сэкономили на перебор вариантов.
HELP!!!! Сломал голову. Нарисовал схемку. Сделал настройки для сети . Пр200 слейв. Опрашиваю через АС4 опс сервером.Вложение 34415 Сейчас на картинке активен вход номер 3. Но выход почему то ноль. Хотя я жду 1. Подскажите где это я и что сделал неправильно. Файл лоджика прилагаю.