    Переключаю в программе на Modbus TRU, затем при чтении опять выскакивает ASCII....А в самом приборе же ведь нет функции переключения?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорь412 Посмотреть сообщение
    Переключаю в программе на Modbus TRU, затем при чтении опять выскакивает ASCII....А в самом приборе же ведь нет функции переключения?
    Кажется понял, вы когда выставили RTU, запишите проект, а потом вычитайте, выбрав в программе опцию, она сразу не записывается, а читается сразу из реле. Можно так же через системное меню изменить, тогда в программе должно прочитаться сразу после изменения.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Сетевые переменные и ПЛК 110-24РМ v2
    от Nekit в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.12.2018, 10:24
  2. Сетевые переменные
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:21
  3. сетевые переменные
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 02:34
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 16:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •