В тепловом пункте торгового центра отключили свет. Встали все насосы. После включения выяснилось, что насосы перестали переключаться с основного на резервный. На САУ-МП 15 горят лампы (автомат) и (входы 4).
Вид для печати
В тепловом пункте торгового центра отключили свет. Встали все насосы. После включения выяснилось, что насосы перестали переключаться с основного на резервный. На САУ-МП 15 горят лампы (автомат) и (входы 4).
насосы стоят... почему горит четвертый вход?
Привет. Насосы не стоят, работают но нет переключения с основного на резервный через 24 час. На приборе горит лампа автоматический режим. А работает как будто в ручном режиме выбрал 1 насос работает выбрал 2 работает.1 выключился.
Вложение 29858Схема одного из насосов
Привет. Подскажите как на приборе САУ-МП Щ1 15 проверить не слетел ли алгоритм 15.
Привет переключатель находится в положении автомат. Я боюсь, что сбился алгоритм 15. Подскажите как его по простому можно проверить?
Привет. Сегодня на объекте разбирались с автоматикой на насосы. Выяснилось вот что. При откл. и вкл. прибора САУ-МП 15 Нормально отрабатывает 15 алгоритм и при включённом положении автомат. насосы не один не включается. Работаю насосы только в ручном режиме. После замыкания на приборе контактов № 9 и 11 Прибор в автоматическом режиме начал работать. Вопрос только остался в том, что к прибору подсоединены провода на контакты 9 и 11. НЕ поможете разобраться что по схеме подсоединено к этим проводам. Схему высылаю.Вложение 29889,Вложение 29890,Вложение 29891,Вложение 29892,Вложение 29893,Вложение 29894,Вложение 29895,Вложение 29896,Вложение 29897,Вложение 29898,Вложение 29899,Вложение 29900
Проверьте провода №93 и №94 на этой схеме http://www.owen.ru/forum/attachment....4&d=1488828445 Замкнут ли КТ1?
По какой из схем у вас собрано? на одном листе провода №24 и №25, на другом № 23 и № 24, на третьем № 93 и №94 и т.д.
Вложение 29909Вложение 29909Проект фотографировал в спешке скоро будет хорошее изображение проекта. А шкаф вообще собирали на заводе.Вложение 29905,Вложение 29906
Насос ГВС концы 122,125 Насос Отопления концы 92,95 Насос Вентиляции 23,26Вложение 29907,Вложение 29908,Вложение 29909
Вы от сканируйте альбом схем, так чтобы были видны все надписи, а то на одном неизвестном листе альбома, даётся ссылка на другой лист, например №4, и искать приходиться по всем листам и неизвестно ещё, те элементы схемы я нашёл или нет, так как подобных схем три. И можете отправить их мне на мыло, или в личку.
Вот и чертежи Вложение 29943
Дело в том, что датчики сухого хода, это специфические датчики давления, которые при низком давлении воды размыкают свои контакты, но при повышении давления, контакты самостоятельно не замыкаются. Эти датчики в рабочее положение нужно переводить вручную, по аналогии с мышеловкой, чтобы мышеловка сработала, нужно пружину мышеловки взвести.
Добрый день. Василий, я Вас бесконечно уважаю, но датчиков протока и реле давления по воде и по воздуху с предварительным взводом как в мышеловке не встречал не разу.
Видел только аварийный клапан по газу с таким взводом. Там действительно, после сработки, пока не взведёшь пружину, не откроется.
А на реле давления стоит обычная пружинка и шток, ток продавил пружинку - микрик сработал. И никакого взвода. Если лепестковое реле протока, то там тоже вода давит на язычок а он подпружиненный и через рычаг тоже включает микрик. Есть и калориметрические, у которых нет пружинок вообще.
Допускаю конечно что мне просто не повезло по жизни со встречами с взводными датчиками.
Вот как то так.
С уважением.
Я же и оговорился, что мне не попадались. Аварийное реле - да согласен, такое и должно быть с фиксацией до устранения причины аварии, также как стоповая кнопка или аварийное реле по газу о котором писал.
А на насосах такое не ставят, замучаешся взводить. Обычно даже допускается кратковременное пропадание сигнала.
С уважением.
На котлах устанавливаем обычные реле давления. А вот предельный термостат - именно с ручным сбросом. Т.к. перегрева, в отличие от давления, просто так не бывает, это значит, нужно разбираться и смотреть, что там не в порядке. Давление в котле, например, может упасть просто при остывании, в случае плохо подобранного мембранного расширительного бака. Правда, мы на котлы после реле давления всё равно ставим реле с самоблокировкой, так что сам котёл после падения или превышения всё равно не запустится. Но на наших объектах давление на котлах само не гуляет. И расширительные баки поддерживаем в рабочем состоянии, и подпитка исправно работает.
Так что вживую я реле давления с ручным сбросом тоже никогда не видел. Наверное, где-то есть.
На большей части наших объектов сеть гидравлически развязана от котлов теплообменниками. Реле давления в любом случае котлы остановят, реле давления на каждом котле обязательно стоят, только при чем здесь ручной сброс? И на сети стоят, для защиты насосов от сухого хода.
Приветствую вас Василий. Наконец то разобрались с Ц.Т.П. где не работали приборы САУ-МП. Датчики ДПД-202 оказались в нормальном состоянии и рабочими. Пришлось после проверки посетить проектанта который делал это Ц.Т.П. и он мне поведал, что в схеме есть такое реле времени КТ 1 которое и соединяет все три прибора САУ-МП и на входе 1 создаёт короткое. Завтра поедим его снимать и будем заказывать. Спасибо за советы.