ПЛК подключен к локальной сети предприятия и опрашивается скадой, но я боюсь хакеров. Как сделать, что бы к ПЛК по Enhernet для модернизации программы мог подключится только я.
Вид для печати
ПЛК подключен к локальной сети предприятия и опрашивается скадой, но я боюсь хакеров. Как сделать, что бы к ПЛК по Enhernet для модернизации программы мог подключится только я.
Не обязательно, если есть контроллер домена или роутер (маршрутизатор) в сети можно и на них сделать ограничение. По сути это тоже самое, только без доп железяки.
А может можно как то поставить пароль на подключение к ПЛК из Codesys.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что я делаю не так. Собрал с примера ПЛК + ПМ01 GPRS, но ip динамический. Не могу получить присвоенный оператором ip.
Файл extconf.cfg:
AT+CGATT=1
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"
AT
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.14.0
Need Target version 2.10
Compiled: 10:35:48 May 16 2011
MAC 6A:77:00:80:A4:FF
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 09
Licence unlimited
Universal DAC
PIC lower version is 0e
Line Status = 2
Modem Fault = 0
Start_Auto_Dial = 1
Stop_Dial = 0
Или есть у кого пример с динамическим ip
С уважением, Рустам
Можно. Команда setpwd. Но от хакеров это не спасёт. Это даже от меня не спасло бы. Многие потенциально деструктивные команды работают в обход пароля. Не скупитесь на роутер.Цитата:
А может можно как то поставить пароль на подключение к ПЛК из Codesys.
На уровне рантайма поправила и/или в среде разработки? Как бы ни было, старые контроллеры и частично вскрытая спецификация протокола никуда не делись. Сомневаюсь, что исправление быстро разойдётся.Цитата:
Уже не работают, CoDeSys косяк поправила.
Scream если в сети не тупой хаб, а управляемый маршрутизатор, то просто доступные адреса прописываются и все.
Например сеть 192.168.1.х, контроллер на 1.10, компьютер с которого можно 1.15, прописывается что подключение любое к 1.10 возможно только с компьютера 1.15 с мак адресом таким-то.
Ну а если там простенькая сеть, тогда да, только дополнительный роутер.
В рантайме. Дырка закрыта. Хотя защита там не особо крепка. От хулиганов и детей.
Так ТС сперва необходимо задать вопрос своим IT-шникам, чтобы понимать, можно это сделать на их существующем оборудовании либо покупать дополнительное.
Посмотрите тему http://www.owen.ru/forum/showthread....E5%F1%EA%E8%E9
Здравствуйте! Может немного нубовский вопрос. Можно ли подключаться к ПЛК овен 154 посредством Ethernet одновременно с разных ПК? (например несколько разных Scada или несколько Codesys)