подскажите, пожалуйста, как к контроллеру ПЛК 100 220 Р-М подключить трехпроводный (+24В, -24В, сигнал) PNP датчик?
требуется схема.
Вид для печати
подскажите, пожалуйста, как к контроллеру ПЛК 100 220 Р-М подключить трехпроводный (+24В, -24В, сигнал) PNP датчик?
требуется схема.
модель датчика совсем не суть.
OMRON E3FA-LP21 (PNP)
три конца
1. Питание +24В
2. Питание -24В
3. Сигнал (по срабатыванию появляется +24В)
А схема в РЭ чем тебе не нравится.
Мой контроллер 100 - 220 Р М
1. преведенная Вами схема не подходит для него.
2. у меня в датчике нет на выходе ключа в том виде как у Вас нарисовано.У меня как я писал выше три провода
1. Питание +24В
2. Питание -24В
3. Сигнал (по срабатыванию появляется +24В)
Интересно чем эта схема не подходит ? Дискретные входы и выходы сделаны совершенно одинаково. Разница лишь в том, что твой контроллер питается от ~ 220В, а другой от 24В.
не подходит, тем, что в контроллере 100 - 220 Р М есть еще дополнительные клеммы
Тут косяк в схеме подключения. Не работает так, как нарисовано..
пробовал два варианта
1. На клемму "0" контроллера подавал +24В (внешнего БП), датчик +24В, -24В (с этого же БП) сигнал датчика на клемму "1". Получается на контроллере всегда логическая ед. на входе "1"
2. На клемму "0" контроллера подавал -24В (внешнего БП), датчик +24В, -24В (с этого же БП) сигнал датчика на клемму "1". Получается на контроллере всегда логический ноль на входе "1"
конкретно, спрашиваю:
есть контроллер с питанием от 220 (это важно) у него есть клемма "0" и пусть клемма "1"
у меня есть БП 24В и есть датчик трехпроводный PNP (питание +24, питание -24, сигнал (иногда появляется +24в :)))))
как это все скоммутировать, чтобы контроллер воспринимал сигнал с датчика)
???
Дружище :)))))))) датчик живой и работает.
P.S. дураком, плиз, меня не нужно обзывать. И если есть возможность отвечайте, плиз, конкретно, - я просил схему.
Будет схема, я даже готов видео сделать, как ваша схема работает.
Ю а велкам
Эти схемы есть на диске в комплекте
Вот так должно быть.
Всё можно подключить, только Вам нужна не клемма "0", а клемма "S/S" (обычно это контакты № 3 и 4). Для Вашего датчика на "S/S" надо подать "плюс 24 В" от того источника, что запитывает датчик.
Удачи!
PS. Таки да, для ПЛК-100 контакты № 3 и 4 обозначены как "0", это для ПЛК-110 обозначение "S/S"
ну вот, опять не получается :)))))))))
только, что пробовал. Работает только первый и срабатывают оба канала "1" и "2" от первого датчика :)))))))
короче не понимаю совсем
Нормально подключить невозможно, так как наружу выведен только минус встроенного источника питания. Можно попробовать так: клемма 0 контроллера с минусом источника питания датчиков, выход датчика на вход контроллера, с каждого входа контроллера повесить по резистору, примерно по 1 кОму на минус источника питания(клемма 0).
Загадок там нет.
1. Во входной цепи ПЛК стоят дву-направленные оптроны;
2. Входы ПЛК 100 220 Р-М это входы типа sink, рассчитанные на подключение к пассивному полю. Для того, чтобы подать на вход "лог.1" надо пропустить через вход ток 5-10 мА в любом направлении.
3. Штатная схема ПЛК 100 220 Р-М предполагает, что дискретные входы, имеющие положительный потенциал, будут просто замыкаться на клемму "0".
Поэтому решений тут может быть несколько.
Например, можно:
- перейти на использование датчиков другого типа, или;
- поставить промежуточные реле и использовать штатную схему включения, или;
- изобретать схему с ключами на каждый вход (диодно резисторные, диодные, транзисторные) и инвертировать сигналы при необходимости, или;
- перейти на другой тип контроллера (сменить тип входов), или;
- использовать каждый датчик со своим гальванически развязанным источником питания;
- можно влезть и внутрь ПЛК, изменив входы c активных на пассивные.
Алексей Дмитриев
Ryzhij
все ясно и понятно. Спасибо.
схема с резисторами заработала.
остался еще один вопрос... Так получилось, что мне по-работе "приходится" сравнивать продукцию фирмы ОВЕН, с продукцией других производителей. И вот мне не понятно, почему:
1. сразу было не сделать нормальное устройство к которому можно подключать датчики любого типа (как у др. производителей), без геморроя. (причем это не первый уже случай)
2. ну если же, что-то не получилось, почему об этом прямо не написать в инструкции.
Попробуй так. Источник питания +24В должен быть внешним.
Для истории выкладываю схему
Вложение 15059