Доброй ночи)))Возможно ли использовать СИ 8 для подсчета оборотов асинхронного двигателя,в диапазоне от 50 до 3000 об/мин.
Вид для печати
Доброй ночи)))Возможно ли использовать СИ 8 для подсчета оборотов асинхронного двигателя,в диапазоне от 50 до 3000 об/мин.
входная частота СИ8 позволяет .Но только количество оборотов считать через датчик,а не частоту или скорость вращения .
Речь идет о терминах .Счетчик считает импульсы ,тахометр считает импульсы в единицу времени (частота вращения ,в вашем случае). Поэтому если считать общее количество оборотов ,то пойдет Си8 ,а если скорость вращения ,то нет ,нужен другой прибор http://www.owen.ru/catalog/68245417
СИ 8 считает до 8кгц.
Все зависит от того, сколько импульсов на оборот планируете получать с датчика.
Энкодер явно не поставить.
Ребят)))Скажу прямо,в электронике слабоват)По специальности Инженер Механик по автотранспорту.Для диагностики разного рода оборудования,собираем стенд.Силовая установка,асинхронник с ременным приводом на вал,управление частотным преобразователем.Нужно мерить число оборотов вала и так же нужна возможность установки циклов.То есть ,сделал вал 200 или 400 оборотов,идет команда на исполнительный механизм.Если не трудно,подскажите как реализовать эту задачу:confused:
Одного датчика будет достаточно???Направление вращения не актуально,реверсивный счет тоже.Я так понял вот такие датчики???
http://www.owen.ru/catalog/31711626
Датчик вот такой http://www.owen.ru/catalog/31711626 ???Одного будет достаточно,направление вращения не актуально,обратный отсчет тоже.
До конца дочитал?
Добавлю:
Про балансировку валов (резонанс, биение, повышенную вибрацию и разрушение механизмов) не, не слышал?
Флажок- это любительский метод.
Профессионал, для подобных измерений обычно используют или зубья шестерен или лопасти вентилятора или энкодер на валу.
Понял.В таком тандеме,думаю можно и СИ20 использовать.СИ8,был на случай если только один прибор будет.Датчики вот такие,как я понял
http://www.owen.ru/catalog/31711626
Понял вас.Датчик ставить вот такой http://www.owen.ru/catalog/31711626,или лучше вот такой http://www.owen.ru/catalog/92226227. В качестве "флажка" что лучше,прорезь(шпоночный паз) или магнит может вклеить???
А что может служить флажком???Магнит или шпоночный паз как вариант???
Какой лучше датчик ставить???http://www.owen.ru/catalog/31711626 из этой серии,или лучше вот такой http://www.owen.ru/catalog/92226227.
Ставьте любой индуктивный датчик (например, ВБ2.* из Овеновского каталога, или другие аналогичные) с NPN выходом.
Флажок - да хоть пластинка из тонкой стальной полосы (можно и из цветмета, но тогда "дальнобойность" датчика снизится раза в два). Или диск с вырезанным сектором (можно с двумя симметричными секторами, если озабочены балансировкой, будет 2 импульса на 1 оборот), или пара болтиков, ввернутых в щечку шкива - в общем, что вам фантазия подскажет. Датчик этого типа реагирует на приближение металлического объекта к его головке.
Типичный шпоночный паз узковат для надежного переключения датчика, даже самого тонкого (диаметром 8 мм).
А что запрещает использовать автомобильные датчики, раз уж работаете в этой отрасли?
Там есть и индуктивные и Холловские - на любой вкус/цвет/размер.
И стоят они в разы дешевле.
И доступность у них пошире :cool:
Достаточно. По месту поиграетесь с настройкой зазора между торцом датчика и головкой болта, чтобы обеспечить четкое переключение.
Если по техническим причинам необходимо обеспечить большой зазор между датчиком и "флажком" (не 1..3, а 5..7 мм), выбирайте датчик с диаметром 18 мм (чем меньше диаметр головки датчика, тем меньше его "дальнобойность" при прочих равных условиях).
Полюбопытствую: стенд для проверки дизельных ТНВД строите?
Карту регистров не подскажите где можно посмотреть на СИ8?
Подскажите,возможно ли использовать СИ 8 как промежуточный счетчик для согласования импульсного выхода расходомера и входа контроллера(Siemens 6ES321).
Есть расходомер OGM-A-50P у которого на 0.28 литра 4 импульса и с максимальным расходом 300 литров в минуту.
Получаем примерно максимальную частоту импульсов 71 гц.
Для стабильности счета хотелось бы снизить ее герц до 10-15 (большая точность счета не важна).То есть считаем определенное количество импульсов-срабатывает выходное реле-сброс -новый отсчет. Или без сброса ,но подсчет по кругу со срабатыванием на заданное количество импульсов.
Реализуемо ли это на СИ8 или смотреть на другие?
лучше поставьте счетный модуль сименс.
вообще такую частоту вы и на дискретном входе контроллера обработаете легко.
Счетный модуль это хорошо, но этот расходомер купили для того,чтобы съэкономить (не спросив , можно ли его подключить).
У простых модулей входов 321 максимальная частота порядка 100 герц-хочется подстраховаться.
если тема жива подскажите знающие люди, сколько знаков после запятой будет показывать СИ8, если перевести импульсы в шкалу от 0 до 100 (проценты), знаки после запятой не нужны, или выбрать СИ30 - там вроде положение десятичной точки настраивается?
Добрый день.
3.1.4. Умножитель на выходе "счетчика импульсов" предназначен для преобразования
накопленного в счетчике числа в значение физической величины (метры, литры и т. п.) путем
умножения на заданный в параметре F коэффициент. Значение F задается пользователем
в диапазоне от 0,000001 до 9999999. Положение запятой при выводе физической величины
на индикатор определяется положением, заданным в параметре F.
Это из РЭ.
То есть если Вы поставите множитель =0,01, то точка сместится на 2 знака влево. По умолчанию стоит 1, поэтому показания целые.
С уважением.
спасибо за ответ, т.е. работаем делителем, а множитель ставим =1
Добрый день.
F- это множитель. Какой делитель?
Просто если множитель меньше 1, то он по сути становится делителем.
Я же привёл пример выше.
Если умножаем на 0,01 то по сути мы делим на 100.
С уважением.
в счетчике отдельно настраиваются делитель и множитель
нам надо чтобы N импульсов отображалось как 100% без запятой, значит множитель=1, а делитель =N/100
поправьте если ошибаюсь
И снова здравствуйте. Вроде в РЭ всё расписано. Дальше чистая школьная математика.
3.1.3. Предделитель на входе счетчика импульсов служит для деления частоты
входных импульсов на величину, заданную в параметре Р. Деление производится путем
"прореживания" поступающих на вход предделителя импульсов. Т.е. импульс на выходе
предделителя формируется только после того как на его вход поступит заданное в параметре
Р количество импульсов.
Другими словами, Вы просто теряете часть импульсов. Например если выпоставите Р=10, то только десятый импульс будет посчитан за единицу.
Поэтому Вам нужен ТОЛЬКО МНОЖИТЕЛЬ.
Например:
Если Вам нужно 5 импульсов выдать за 100% то множитель должен быть F=20.
Если 1000 импульсов нужно выдать за 100% то множитель должен быть F=0,1.
Ну и если формулу, то F=100/N
где N - число импульсов.
С уважением.