Будет ли работать ПР114 при питании от переменного напряжения 24 В?
Для переменного тока заявлен диапазон 90...265 В, для постоянного 20...375 В.
Прошу уточнить, нужно в данном случае ставить выпрямитель или нет?
Вид для печати
Будет ли работать ПР114 при питании от переменного напряжения 24 В?
Для переменного тока заявлен диапазон 90...265 В, для постоянного 20...375 В.
Прошу уточнить, нужно в данном случае ставить выпрямитель или нет?
Может у кого есть опытный экземпляр ПР114. Попробуйте к переменке 24 В подключить.
Обычно выпрямитель и фильтр блока питания общие
Специально для вас разобрал
к ПР114 не подключал, а к модулям ввода вывода подключал сделав 24 В постоянки из КРЕН или аналога на 24 В. БП, точнее транс в корпусе с вилкой 24 переменки. поставил пару кондеров на входе, крен и кондер на выходе. Работает. Думаю и ПР114 ничего не будет. элементарный бп на одной 3-х ножечной микросхеме, который в шафу можно влепить где угодно в маленькой распаечной коробочке.