Добрый день подскажите можно ли ПЛК систему основанную на siemens построить на оборудование ОВЕН
Вид для печати
Добрый день подскажите можно ли ПЛК систему основанную на siemens построить на оборудование ОВЕН
В общем случае ,ДА. А конкретно, нужно знать ,что за система.
Построить почти наверняка можно, ежели в пределах 1000 точек.
Если же вы имели в виду экспорт сименовского проекта в овен, то придется дорабатывать проект напильником.
полная диспетчеризация здания в неё входят климатическая система(кондиционеры, чилиры, вентиляция). автоматизация водоснабжения, система управления аварийным освещением (построена на АББ, нужно совместить) ну и контроль электроэнергии
Наши ПЛКашники с форума сделали бы это легко:) .
Да, можно.
Только:
1. Что вы называете кондиционерами?
2. Чиллер обычно поставляется со своим комплектным контроллером.
3. Что такое автоматизация водоснабжения?
4. Что такое контроль электроэнергии?
есть 450 комнат в каждой комнате стоит датчик влажности, датчик температуры, датчик качества воздуха. Датчик влажности управляет впрыском в систему приточной вентиляции воды, датчик температуру управляет претензионными кондиционерами и чилирами, датчик качества воздуха управляет вытяжной вентиляцией. Система водоснабжения управления всеми насосами, контроль расхода управление пожарными насосами. Контроль вводного напряжении и его расход и выводиться на ПК для контроля и управления
Красиво жить не запретишь:D Всем бы так.:rolleyes:Как на космическом аппарате или мавзолеи.
я и говорю -космический аппарат(все экономится) ,количеством 450:)Я понимаю деценрализованная система управления в каждом номере.А все тянуть в одно место:eek:
Сделать то не проблема ,только как будет с живучестью системы .Когда в гостинице не работает кондей ,другой номер прошу ,а тут в другую гостиницу придется идти.
это часть всей системы там ещё управление аварийным освещением контроль всей АПС и ПТ
это офисное здание
Вы для начала физику переделайте. А то смешно :)
Приточка на одно помещение? Не верю(с).
Другой вопрос - что тут играет роль "сила бренда". Если конечно вы уже не взяли контракт.
Так у ж если если газ и влажность анализируете ,то присутствие(отсутствие) человека в номере обнаружить плевое дело:) Есть и карточки(ключи) на дверях ...
Где-то я видел что-то подобное поему на Инсатовском сайте в проектах,запомнилось по датчиках протечки в каждой комнате
по вопросу замены - вам, возможно, лучше использовать LON-оборудование.
если начать городить на ОВНЕ (как и на Siemens'е), то получится что-то большое и трудноуправляемое.
Это уже ближе к делу:)
а на ABB возможно ?
у них просто есть датчик 3 в 1 температура, влажность и качество воздуха и он сразу в KNX
700 серия? Регулировка влажности по относительному значению? Тогда в сад.