на итп-11 показывает -0.5
Вид для печати
на итп-11 показывает -0.5
итп-11 настроен -50 и +500
на итп-11 -0.5
Получается, что вычисления в программе - правильные.
Ток на выходе ПР - НЕ правильный.
Показания ИТП-11 - соответствуют реальному току, прибор исправен.
Вывод:
1. или неисправен выход ПР205
2. или неправильная настройка выхода ПР205 (Вы так и не соизволили привести тестовый проект в виде редактируемого файла)
Недавно было сообщение о неправильной калибровке выхода ПР205, которое исправлялось или более старой прошивкой или самой свежей прошивкой.
Продолжаем гадания!..
выход настроен на 4-20 мла .прошивку менял в понедельник
Вы случайно выхода не калибровали?
Обычно новички начинают что-то делать и если сразу не получается начинают калибровать входа-выхода, это у них(не знаю почему) считается лекарством от всех болезней(чудодейственный элексир), чем приводят ПР в неработоспособное состояние!
Что именно неправильно? Ну вот ввел я в десятичной форме, получил тоже самое, что вводил в 16-ричной (16#4000), но ошибка та же самая
Вложение 79448Вложение 79449
где можно посмотреть калибровку выходов пр205,что-то новое я не слышал что они калибруются