по поводу некорректного использования while - как тогда по-другому заставить программу ждать ответа от системы (xDone или xBusy) перед выполнением следующей итерации?
Вид для печати
Добрый день.
Проект в CODESYS V3.5 17.3, device – CODESYS Control Win V3.
Подскажите, пожалуйста, почему не работает 2-й СОМ порт?
Все добавления устройств делал аналогично как для 1-го.
Поясните, не понял. Виртуальный ПЛК работает только с 1-м COM портом?
Поясните, пожалуйста, что такое переходник в контексте с виртуальным ПЛК.
Переходник USB-RS485, типа АС-4 (АС-3), для подключения живых модулей, панелей, ПЛК по сети RS485 (RS232) к виртуальному ПЛК.
https://owen.ru/catalog/communicatio...li_interfejsov
Спасибо. Еще вопрос.
Проект создавался для загрузки в СПК110. Размер окон визуализации был выбран 800х480, как делали раньше. По факту новый СПК оказался с разрешением 1024х600.
Можно ли смасштабировать окна под новый размер?