А где такую можно взять, сколько стоит и какие технические характеристики?
А сам ПР-110 не планируется оснастить аналоговыми входами?Цитата:
1 - Поддерживают приборы, работающие с аналоговыми величинами.
Вид для печати
Добрый день.
Платка будет стоить в районе 1000-1500 рублей.
Способы ее распространения пока для нас не ясны.
через магазины радиолюбителей:)
А вот что касается ПР110 с аналоговыми входами, это уже отдельная тема.
Планируем. Скоро. Сегодня разместим на форуме описание нового ПР.
1) Есть 2 макроса. Один сделан путем изменения другого и сохранения. При попытке добавить их обоих в проект пишет что такой макрос уже есть, поменял названия входов макросов, теперь пишет что аналогичный есть хотите заменить... (TPL.zip)
2) Невозможно редактировать макрос если есть обратная связь
3) В симуляции обратная связь макроса работает не всегда (первые 2-3 цикла значения поступают с выхода на вход, а дальше нет) Открыть макрос и посмотреть что там происходит в симуляции нельзя.
НО если открыть макрос и в нем запустить симуляцию все работает, значит на ошибки в макросе нет. (TEST.zip)
4) Количество входов макроса 8. А если мне нужен мультиплексор на 8 входов куда мне адресный вход пихать. (а если на 16 :). Чтоб меньше вопросов было мультиплексоры использую для организации автомата с целочисленным кодированием состояний Шалыто А.А. Реализация алгоритмов логического управления программами на языке функциональных блоков )
5) (судя по отзывам на форуме) как думаете, на сколько глупо использовать ПР110 220 8/4 для контроля герметичности газовых клапанов :)
1.Такое наблюдается постоянно ,думал разработчики знают .
2.непонятно ,нужен пример
4.нужно делать макрос на 4 входа +вход выбора банка адреса (строб).
5.Вы думаете все знают ,что нужно для контроля герметичности газовых клапанов.Лучше скажите быстродейтвие нужно какое .
пример TEST.zip выше
Мне неудобно. Проще разрабам увеличить лимит.
Тут имелось ввиду что реле будет открывать газ и может случиться например такое
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10549
TO gtfox
в проекте не может быть два макроса с одинаковым именем (то, которое указываете в свойствах), поэтому, если вам надо загрузить более раннюю версию, например, то сначала макрос надо удалить из проекта.
редактирование подправим, там действительно есть несколько багов, ждем следующую версию.
по поводу конкретно вашего макроса: тут тоже наша ошибка, в общем что получается: у вас в макросе по порядку идут: вход №8 -adr, потом вход №1- I1 и т.д. Когда вы его добавляете в проект у вас идут входа со следующим обозначением: adr, I1,I2 ... НО вход adr физически получается вход№1, то есть чтобы коректно все работало надо завести обратную связь на вход№8 с обозначением I7.
Проблема в том что имена у них разные, как в ОС так и в лоджике. откройте два лоджика и в каждый импортируйте по одному макросу.
Ясно. Думаю более корректно это звучит так: При создании макросов не меняете последовательность расположения входов
В общем проблема №3 была побеждена так (см. рис.) благодаря непонятному ограничению холста в 420/594 :)
http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1317710433http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1317710433
PS
Блин еще и на форуме ограничения... размер картинки 620*280 :mad:
Не знаю может уже кто просил.... Write to FB - сделать возможность записи уставки в счетчик
Просили в CTU сделать Write to FB ,сказали что это макрос .
К стати переворачивать нельзя не только входы ,но и выходы в макросах По мне так вообще нужно закрепить входа\выхода в макросах
Тут уже в принципе отвечали на этот вопрос, но хочу внести ясность... Дело тут вовсе даже не в имени макроса. У макроса есть некий уникальный идентификатор, по которому он и распознается. А имя никакого отношения в данном случае не имеет. Задание имени макроса предоставляется на совесть пользователя, а вот идентификатор задается уникальный. Поэтому Ваши описанные действия в корне неверны. Если Вы хотите создать два различных макроса, но со схожим содержимым, то Вы должны воспользоваться технологией copy/paste.
Возможно данное поведение в будущем будет изменено для удобства создания макросов... Но когда это будет, сказать не могу на данный момент.
Абсолютно характерная для ПР задача. Другое дело что минус в том что у ПР нет аналогового входа и придется использовать дополнительно или 2ТРМ1, или Прому ИДМ . К тому же в случае применения ПР-110-220 8/4 в него можно будет запихнуть управление электрозапальником и таймер вентиляции и прочие сопутствующие разные полезности. А на двух других сделать безопасность и даже совместно с БКК замечательный регулятор уровня. Такое изделие абсолютно замечательно работает уже пару месяцев на одной из котельных.
To Мордорец и To gtfox
Не могли бы вы описать эту задачу: какой алгоритм, что требуется от прибора с точки зрения технических характеристик?Цитата:
контроля герметичности газовых клапанов
Заранее спасибо)
Поставьте макрос на холст, выход соедините со входом, правой кнопкой мыши нажмите на макрос - строки редактировать нет. (Пример в TEST.zip выше по теме)
Суть: макрос не работает, а его внутренности работают.
Выход: берем внутренности - суем на холст основной программы
Ограничения холста: они заставили внутренности собрать в одну кучу см. рис.
http://www.teplocom.spb.ru/docs.asp?id=14
страница 126Цитата:
КОНТРОЛЛЕРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
СПЕКОН СК2-00 - СПЕКОН СК2-05
СПЕКОН СК2-20 - СПЕКОН СК2-29
Руководство по эксплуатации
РБЯК.423100.023 – 2-24 РЭ
Цитата:
Б.2.1. Алгоритм опрессовки «Старорусприбор» при наличии продувочной свечи (ГКП есть)
Производится пуск согласно алгоритма работы контроллера (п.7 данного РЭ).
С начала пуска установлен контроль состояния датчика Ргр = 0, при нарушении этого условия следует запрет пуска с указанием причины, например, если Ргр = 1, на табло сообщение:
Такие же сообщения будут при невыполнении условий на различных этапах опрессовки.
При отсутствии НС при пуске после перевода регуляторов в положение вентилирования топки начинается процесс опрессовки.
1 Этап. Закрывается ГКП (КО, ГК1, ГК2, КЗ закрыты).
В течение времени tопр1 состояние датчика должно быть Ргр = 0, т.е. отсутствует давление газа между клапанами ГК1 и ГК2. Если условие не выполняется, следует запрет пуска. Причина - возможен пропуск газа через ГК1 (КО).
Если условие Ргр = 0 выполнено, то производится следующий этап опрессовки.
2 Этап. ГКП остается закрытым, открывается ГК1 (КО) (ГК2, КЗ закрыты).
Через время tопр2 состояние датчика должно быть Ргр = 1, т.е. давление газа между клапанами ГК1 и ГК2 должно быть выше настройки срабатывания датчика Ргр. Если условие не выполняется, следует запрет пуска. Причины – не подается газ через ГК1 (КО); не герметичны ГК2, ГКП, КЗ локально или в сочетании друг с другом.
Если условие Ргр = 1 выполнено, то производится следующий этап опрессовки.
3 Этап. ГКП остается закрытым, ГК1 (КО) закрывается (ГК2, КЗ закрыты).
В течение времени tопр3 состояние датчика должно быть Ргр = 1, т.е. давление газа между клапанами ГК1 и ГК2 должно быть выше настройки срабатывания датчика Ргр. Если условие не выполняется, следует запрет пуска. Причины – не герметичны ГК2, ГКП, КЗ локально или в сочетании друг с другом.
Если условие Ргр = 1 выполнено, то производится следующий этап опрессовки.
4 Этап. Открывается ГКП (КО, ГК1, ГК2, КЗ закрыты).
Через время tопр4 состояние датчика должно быть Ргр = 0, т.е. давление газа между клапанами ГК1 и ГК2 отсутствует. Если условие не выполняется, следует запрет пуска Причина – нарушена проходимость ГКП.
Если условие Ргр = 0 выполнено, то начинается отсчет времени предварительной вентиляции.
Контроль за отсутствием давления между ГК1 и ГК2 сохраняется до начала розжига запальника (горелки), после чего контроль за состоянием датчика Ргр снимается вплоть до окончания останова.
To gtfox
на счет редактирования макроса при обратной связи, исправим, но! если по невыделенному макросу (не светится синим) сразу кликнуть ПКМ то редактировать можно.
В общем исправим))
приведенная вами ошибка сейчас уже исправлена и потом есть реле на 24 В которые этим никогда не болели)
P.S.
Спасибо за описание
Да, так и делали, ставили на холст пустой макрос из библиотеки и нажимали редактирование :).
Еще пара моментов:
1) если соединить "выходную переменную" с блоком, а потом попытаться указать ее имя из списка, то выскакивает сообщение об ошибке типа (выскакивает раньше чем я его указал)
2) из каких соображений выбирается число изгибов линии... раньше их было несколько и можно было двигать линии, а сейчас 1 изгиб для любой новой линии... и если линия идет с выхода и пересекает блок, то за выход больше нельзя зацепиться.
Нужен БП.
Потому и просил давно исполнение-питание 220в ,а входа на 24в в одном корпусе ,но увы.
Интересно!
Только, чтобы ПР-110 использовать в качестве автоматики безопасности в котельной, нужно разрешение Ростехнадзора и Котлонадзора.
А, из программируемых устройств, если не ошибаюсь, подобные разрешения имеет только ПЛК-100.
А жаль! Очень бы хотелось видеть эти разрешения на ПР-110 и ПЛК-63!
Корпус тот же, что и у ПР110 с 12/8.
Ждем появления ПР114 в первом квартале следующего года.
ПР110 также будут выпускаться, ПР114 в добавление линейки.
To kolyan
Ждем получения сертификата Ростехнадзора (включает в себя разрешение Котлонадзора "Применение поставляемых технических устройств в соответствии с условиями и требованиями технической документации вне взрывоопасных зон нефтехимических, химических, нефтегазоперерабатывающих и других взрывопожароопасных объектов" ) к концу месяца.
Еще бы не хотелось, еще как хотелось бы. А насчет разрешения так там была ситуация такая, что или автоматика на ПР-110 или котел вообще входит в сезон без АБ. А по поводу глюков с ПР-110 так там было что прибор не видел входа, к тому же ситуация исправлена, а датчики АБ в нормальном рабочем состоянии должны быть замкнуты и срабатывать на размыкание.
Документы лежат на подписи. До конца года должны получить...
Прибор получил положительное заключение комиссии так что инспектор вас порвать не должен.
Добрый день!
Возникла проблема с версиями ОЛ.
На стационарном компе установлен ОЛ версии 1-12-172-15367 в нем создана программа для ПР-200.
Запись в ПР-200 программы веду через ноутбук. На данный момент на нем установлена версия 1-11-171-1534 (обновиться через ОЛ не могу - происходит сбой).
При открытии программы на ноутбуке выскакивает ошибка как на картинке.
Нет ли у кого дистрибутива 1-12-172-15367 ? надеюсь что поможет мне.Вложение 39044
На овеновский фтп сходить вообще не судьба?
а есть какая либо возможность файлы с owl открывать в кодесис?