Я надеялся что 0.5% относится к абсалютной погрешности которую откалибровать можно.
С такими погрешностями разницы нет хоть АЦП 24 бита ставь.
Вариантов, я так понял, нет для увеличения точности.
Вид для печати
Я надеялся что 0.5% относится к абсалютной погрешности которую откалибровать можно.
С такими погрешностями разницы нет хоть АЦП 24 бита ставь.
Вариантов, я так понял, нет для увеличения точности.
Может аналоговый модуль посоветуете к ПР225. Датчик линейного перемещения с RS-485 решил бы проблему, но это очень дорого.
https://owen.ru/product/moduli_analo...rfejsom_rs_485 или https://owen.ru/product/moduli_analo...ethernet_mv210
У этих модулей погрешность в два раза ниже
Так они и стоят дороже вашего ПР в два раза:
https://insat.ru/icp-das/m-7003/
В смысле, лучше сразу подбирать приборы с подходящими параметрами.
Добрый день!
А в планах будет ПР225 с быстрыми входами для энкодера?
Здравствуйте. Как можно решить следующую техническую задачу - есть в центре города контрольная точка, которая измеряет давление в городском водопроводе (давление измеряется преобразователем давления ПД100И, модель 1х1, аналоговый сигнал с датчика давления 4...20 мА). Мне необходимо аналоговый сигнал с датчика давления преобразовать в действующее давление и его величину передать по сети интернет на объект, находящийся в 10 км от контрольной точки. Использование GSM связи исключено из-за недопустимости задержки при передаче информации о давлении. Интернет может быть организован как со статическим, так и динамическими IP адресами, есть GPON терминал как на контрольной точке, где измеряется давление, так и на объекте, куда по сети интернет необходимо отправить измеренное давление с контрольной точки для обработки и последующего управления частотным преобразователем. Можно ли для этих целей использовать два ПР-225, у которых есть интерфейс Ethernet, один ПР-225 (slave) с контрольной точки преобразовывает аналоговый сигнал с датчика давления и далее по сети Ethernet через терминал контрольной точки передает величину давления на терминал объекта, где второй ПР-225 (master) по интерфейсу Ethernet получает текущее давление и отображает на своем экране. То есть возможно ли организовать на двух ПР-225 своего рода локальную сеть в режиме клиент-сервер через интерфейс Ethernet для передачи текущего давления с одного объекта на другой? Если на ПР-225 не организовать передачу данных, то как решить такую задачу передачи текущего давления с одного объекта на другой с минимальной задержкой на расстоянии до 10-15 км, не используя GSM или LoRa?
Добрый, такая идея есть, но в ближайшем будущем не рассматривается выпуск такой модификации.
Для какой задачи хотите использовать? Какой соотношение I/O было бы актуальным для вас?
Было бы хорошо конкретно для нас допом подключить один энкодер для контроля узла в нашем изделии. 8 DI 230в (что бы не переделывать схему шкафа - серийное производство) + 3FDI для одного энкодера с ZERO, 24в.
Для проведения испытаний своих хотелок сейчас берем СИ30. Если все получится (скорей всего получится) хотелось без дополнительного блока работать.
Сделать можно. Вызывает правда большой вопрос то ЧТО вы делаете. Вы правда считаете что на расстоянии 10 км задержка GSM как-то повлияет? Мне кажется ваша идея мертворожденая. Но если вопрос чисто передать давление то ПР225 справится. А так же МВ210-101 даже лучше справится, если дисплей не нужен.
Осознавая, что полагаться на провайдеров (так же как и на электриков) глупо, выкручиваемся как умеем. МВ210-101 + MQTT нас реально выручает.
У нас проблема, убирают физическую телефонную линию, по которой идут данные от датчика давления. Проводят оптику. А данные через сотовых операторов то отваливаются, то сами знаете что бывает с GSM сигналом. Есть надежда что оптика понадежнее будет. Объект очень ответственный, по контрольной точке давление в городском водопроводе все зависит.
Добрый день Прошу поделится наработками кто как выводит тревожные сообщения (может быть даже журнал аварий) на ПР225, заранее всем благодарен.
Тут пара версий для ПР205, первый Аварии в строку попроще,
второй вариант самый крутой, Экран аварий с выводом даты-времени включения и выключения всех аварий (всё на 1 экране), выложил Dimensy, если не ошибаюсь.
Переход по экранам аварий стрелками вверх и вниз.
Оба варианта расширяются до 24 аварий (и даже до 32).
Принял спасибо, и автору тоже спасибо за то что поделился с общественностью!
Здравствуйте !
Вопрос наверное не по теме. Воспрос о макросах изменения переменной типa Bool двумя переменными (SelChgB), числа типa Float двумя переменными (SelChgF) и числа типa lNT двумя переменными (SelChgI).
Через эти макросы пытаюсь записывать параметры с двух мест с экраны прибора и с Owen Cloud.
Введенный с экрана прибора параметр при вводе с
Owen Cloud не изменяет значения, на экране сохраняется предыдущее, причем в симуляции изменяет, записывается последнее изменение.
Можно ли сделать так, чтобы при вводе по сети через блоки SelChgB,F,I параметр записывался, как и при вводе с экрана или нет ?
Здравствуйте !
Заданный мной вопрос закрыт.
Добрый день. Не нашел поиском, поэтому спрошу здесь. Есть ли в ПР225 системная переменная обозначающая день недели в текущей дате? И если да, то как ее взять в Owen Logic ? Очень надо для настройки недельного графика отопления.
Здесь ФБ со всеми переменными, в том числе и день недели, работает даже в эмуляции
Дата, Время и День недели через DT с 2000г. (и с 1970г.)____________ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40116#4
А если создать целочисленную переменную и указать её в настройках прибора:
Вложение 89700
Спасибо посмотрю
Вопрос в догонку еще. Есть ли какая то возможность перераспределить память в настройках прибор? Не хватает ОЗУ визуализации, а другой памяти завались
ОЗУ визуализации, народ писал, считается по худшему экрану. Поищите в теме или в соседних.
Поработайте с картинками, попробуйте ужать.
Понял спасибо
Опять столкнулся с этой хренью! Оказалось, что если перевести переключатель "Стоп" - "Работа" в режим "работа", то он может упереться в корпус и не перейти в режим "Работа". Решается - надавить на плату снизу для смещения вверх.
А так как у меня из 10 штук 4 попались таких, пришлось много времени потерять, что бы выяснить это.:(
Вложение 89792
после корректного сохранения проекта и закрытия ОЛ не могу открыть ни одну из сохраненных версий проектаВложение 89853
и в списке приборов пропали ПР выше 200
Версия 3.1.375.0
опять сносить и ставить предыдущую версию и обновлять?
после удаления, установки версии OwenLogic_3.1.374, обновления до Версия 3.1.375.0 новые приборы появились, проект открылся.
после закрытия ОЛ при повторном открытии проекта проблема полностью повторилась.
Вы правы, ставит Админ, а я пользователь. Прав админа у меня не будет. А как оно неделю работало?
скопируйте папки BinPackets, Utils из папки пользователя, под которым устанавливали программу,
например "c:\Users\admin\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic\Х.Х.ХХХ.Х" в папку своего пользователя, например "c:\Users\user\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic\Х.Х.ХХХ.Х"
где Х.Х.ХХХ.Х - номер версии ОЛ, например 3.1.375.0
добрый день, спасибо помогло!