Любая обратная связь будет полезна. Писать можно напрямую на почту из подписи. Спасибо.
Вид для печати
Любая обратная связь будет полезна. Писать можно напрямую на почту из подписи. Спасибо.
Есть небольшая заминка, постараемся в течении месяца отправить прошивку в производство.
Добрый день, всем!
Есть котловой каскадный регулятор КТР-121.220.02.41 к нему подключены четыре ведомых КТР-121.220.01.10 и два КТР-121.220.03.10 связь установилась, адреса кратные 8. Контроллер видит все шесть ведомых КТР управляет четырьмя отопительными контурами и четырьмя котлами.
На всех котловых КТР внешнее управление, связь на каскадном и всех остальных КТР норма. Аварий нет всё норм.
Каскадный контроллер видит одину котловую КТР как ОТКЛЮЧЕН, хотя на ней всё норм в ожидании. Перепрошивал, менял адреса.
Если все коловые контроллеры ОТКЛЮЧИТЬ а Оставить этот контроллер как ОСНОВНОЙ, каскадный ругается, что нет рабочих котлов.
Может кто сталкивался ПОДСКАЖИТЕ.
Привет.
Из практики во внутреннем контуре поддерживаю 90°С +- 1,5°С
При открытом разборе ГВС 67°С +- 2°С на хвостах 60-63°С
Если на теплопункт по подготовке ГВС то выход 80°С
Запаса хватает если теплообменники не посажены.
Наверное, всем понятно, что при отопительной нагрузке постоянное поддержание максимальной температуры неоптимально (избыточно). Оно несколько понижает КПД котлов (за счёт увеличения q2 и q5), ускоряет накипеобразование.
Мои соображения как технолога: kotelna.tk
Здравствуйте.
Проверьте на этом котловом контроллере положение кнопки «Старт/Стоп» – она должна быть в положении «Старт».