есть фирменые датчики каждый на свои играетя у себя лично поставил овеновский уровнемер а датчик фольгированный гетинакс размером 2*2 см разрезанный пополам припаял два провода приклеил к полу на 2х сторонний скоч
Вид для печати
есть фирменые датчики каждый на свои играетя у себя лично поставил овеновский уровнемер а датчик фольгированный гетинакс размером 2*2 см разрезанный пополам припаял два провода приклеил к полу на 2х сторонний скоч
http://mirkip.ru/datchiki_vlajnosti.htm - Настенный датчик влажности/температуры/точки росы серии RHP-W. Все показывает и обрыв можно контролировать. Вообще непонятно из-за чего весь сыр-бор. Этого добра в сети море, на любой вкус и цвет.
Вольд датчик протечки и влажности совершенно разные вещи.
Контролируемые из нормальных видел только у Carel и APC из NetBotz (именно токовые, которые и контролируются и сигналят о протечке). остальные в основном контроль замыкания. Типа свитый провод а внутри витков с разных сторон две жилки.
Повесь этот датчик близко к полу и будешь косвенно контролировать наличие протечки, т.е воду на полу. Влажность в помещении находится в прямой зависимости от состояния пола - сухой или влажный. Этот датчик я привел на вскидку. Можно найти что-то и получше. Но и этот вполне пойдет, если сигнал с него правильно обрабатывать, а не тупо ждать когда что-то замкнется или разомкнется.
Вольд не в прямой, будет зависеть от Т помещения, если холодно, то одна влажность, если тепло то другая.
Банально, попробуйте таким датчиком проконтролировать протечку воды в серверной, упаритесь, конда кондиционеры все врубились на охлаждение, а резервый вдруг протек.
Имхо, плохой костыль.
во первых Вам много чего тут объясняли, по дискретным сигналам постоянно под питанием, аналоговые датчики в пром.автоматизации, а не ПОС используется токовый сигнал 4-20мА, обрыв такого датчика покажет ноль амепер, вот и весь контроль, КЗ так же вычисляется если больше 20, умные датчики сами определяют ошибки и выдают соответствущий код, может взять документ на любой овеновский модуль аналоговых входов и прочесть коды ошибок
Ситуация схожая, плюс квартира обитаемая. Был вынужден использовать кабельканалы. Не совсем эстетично, зато функционально. На фотках замена штатных выключателей кнопками без фиксации. Датчики в ванной-туалете - как вариант, если стена общая с подъездом, то насквозь и через подъезд заводим.
Вложение 18420 Вложение 18421