Добрый день! Будет ли работать ПР225 в связке с МВ110-224.1ТД? Требуется сделать простой весовой дозатор.
Вид для печати
Добрый день! Будет ли работать ПР225 в связке с МВ110-224.1ТД? Требуется сделать простой весовой дозатор.
а вы как думаете? какие интересно могут быть ограничения или физические неспособности? вы пробовали прочесть, что написано в характеристиках приборов? или вы решили использовать форум как ИИ, поскольку сами не можете сделать логический вывод, сравнивая написанное?Цитата:
Будет ли работать ПР225 в связке с МВ110-224.1ТД?
МВ110-224.1ТД
Интерфейс RS-485
Поддерживаемые протоколы Modbus RTU Modbus ASCII
Скорость обмена по RS-485 2400…115200 бит/с
ПР225
Интерфейс RS-485 (1 или 2 шт. – выбирается при заказе)
Протокол связи Modbus RTU/ASCII
Режим работы Master/Slave
к какому выводу вы придёте, прочитав всё вот это?
Применительно конкретно к этому модулю - реализация обмена может быть не такой простой, т.к. процедура калибровки в нём требует определённой последовательности с чтением и передачей данных
Добрый день! В функциональных блоках PID регулятора нет ? или у меня что-то с глазами.
Так зачем такой работник нужен, что даже ПИД регулятор свой не может сделать?
Даже ПЛК должен любой агроном уметь программировать, если он учился, а не штаны протирал!
Уже сделал. Дело не в может, не может. Дело в отсутствии такой элементарной вещи! При заявленной возможности управления вентиляцией. Изначально думал глюк.
Поигрался с лоджиком, наткнулся на интересные глюки, как блок входной переменной становится блоком выходной переменной, сам по себе. Линии связи виснут жестко после этого, либо пропадают, удалить линию нельзя новую нарисовать нельзя :mad: решается закрытием открытием. Сейчас очень задумался. Ну расписано то красиво. Снабжению сказал стоп. Наигрался. Хотел причесать к одному виду, шестерки хотя-бы поменять, семерки восьмёрки поживут, где-то карелы в паутине. Пусть стоит не причесанное :)
Добрый день! Можно ли как-то заблокировать возможность вызова меню настройки прибора с панели путем удержания кнопки "ОК"?
Всем привет!
Столкнулись с таким глюком: при загрузке программы в ПР225-230.1210.02 из ОЛ, прошивка обновляется с 1.7.1 на 1.9.1 и загружается программа. А если через "Мастер тиражирования" прошивка остается старая, хотя сообщения, что прошивкам будет обновлена и что она обновлена были.
На экране надписи:
ПР225-2301210.12
v1.7.1
Логика выполняется
Если теперь обновить все через ОЛ "Записать программу в прибор", появляется окно с необходимостью поменять версию прошивки на v1.9.1, то процесс обновления прерывается по невозможности обновления, ситуация не меняется. При этом еще отваливается СОМ порт. Помогает: "Прибор" > "Обновить встроенное ПО". После этого программа загружается нормально.
Так-как на производстве у нас, кто шкафы монтирует, тот и программу загружают через созданный мастером тиражирования файл.
Отправил на почту
Кто-нибудь уже пользуется? Как впечатления?
Это клон ПР205 во всех смыслах. Не хватает только крупных шрифтов. Экран увеличили а крупных шрифтов не завезли.
В ОВЕН Лоджик есть модификации ПР225, которые я не нашел на сайте: без АО и как я понял даже без Ethernet. Почему нет про них информации? Это что-то новое? Наверное будет дешевле, раз нет части ресурсов?
Пришел ответ от Овен, что все нормально обновляется. А кто-нибудь пользуется "Мастером тиражирования" еще? У вас версия прошивки через МТ нормально обновляется или только у нас не работает?
Пробовал: с 1.7.1 на 1.9.1, с 1.9.1 на 1.10, с 1.10 на 1.9.1 и никак!!!
У меня ОС Win8, так-же пробовали на Win7.
Попробовал на ПР205 с 1.5.0 на 1.10. Тоже самое.
Может что-то не так делаю?
Сегодня проверил на ПР200: обновление прошло нормально. С версии 2,71 на 2,73 через мастер тиражирование.
Для ПР200 из одного проекта, создал в разных версиях ОЛ файл мастера тиражирования и получил:
версия 364 - 693 КБ
версия 367 - 4447 КБ
версия 368 - 4447 КБ
В чем причина роста размера файла?
Оказывается маленький переключатель "СТОП-РАБОТА" был в положении СТОП. Посмотрим, что будет дальше :confused:
Обновление было на win10 сделано, а вот на win7(8) так и не работает.
Здравствуйте Чатлане. Подскажите, сканер видит регистор 2ТРМ0.
Вложение 86085Вложение 86086
Записываю такие же настройки регистра в ПР205. Индикатор RS на ТРМке мигает, т.е. конкретно физика порта работает обмен идет.
Настройки порта настроены в ТРМке и ПР205 одинаково (скорость, стоп бит, четность и.т.д.), также взяты из сканера. Цеплял ТРМку на оба порта.
Пробовал как 3х так и 4х функции, результата нет. В ОвенЛоджике на переменных RSки нет значения (попапок), соответственно и нет температуры с ТРМки на дисплее.
Резюки цеплял, были под рукой только 150ом, толку '0'. Сканер кстати и без рюзюков водит регистр.
Вложение 86087Вложение 86088
Создается впечатление что то не довключил в Лоджике. ПРка новая, сомневаюсь что порты неисправны.
Я бы ещё добавил что в 2ТРМ0 FLOAT переменные(с регистрами более 4000) начинаются с нечётных адресов, короче, в винде есть калькулятор который в режиме программист может переводить шестнадцатеричные значения в десятичные, в смысле, неужели так сложно правильно перевести?!
Вложение 86090
Вложение 86091
Постарайтесь так бурно не проявлять эмоции (-: все умеют юзать виндовый калькулятор не только вы.
Ещё чуть внимания и вы уведите на фото адрес 100D\4110, сканер читает регистр 4110. В частности адрес 4109 не читает и дает ошибку!
Сканер автоматом перевел адрес 100D в 4110. На ПР205 пробовал 4110 и 4109, нет чтения.
Dimensy Ха!:D я её забыл привязать!!! ска! :D создал на экране и забыл привязать!!!;) Спасибо за падсказку!
Добрый день.
В руководстве по эксплуватации на ПР225 написано:
ВНИМАНИЕ
Запрещается объединять общие клеммы входов и выходов прибора междусобой и с заземлением шкафа (за исключением дискретных входов 230 В и релейных выходов). Запрещается подключать датчики и питание прибора ПР225-24 от одного источника питания!
Я правильно понимаю что, COM1, COM2 и COM3 нельзя обединять и соединять с питанием ПР225-24 (13 контакт)? И для питание аналоговых выходов (V+, V-), тоже нельзя применять источник питания ПР225-24? Чем грозит такая коммутация?
На ПР200 всё можно было от одного источника запитать, а эта запись в руководстве появилась начаная с ПР205.
Изиняюсь если зта тема где то поднималась, ткните носом.
Через день, один и тот же вопрос https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post474053