Здравствуте, подскажите пожалуйста как диагностировать соединение ВП110 и ПЛК210 ? и как делать пинг до устройства?
Вид для печати
Здравствуте, подскажите пожалуйста как диагностировать соединение ВП110 и ПЛК210 ? и как делать пинг до устройства?
Сделал, все четко работает Вложение 68397 Вложение 68398
Не увидел про базу, вот файл
"У меня при выполнении вашей команды в putty появляется приглашение к вводу. Файл .csv не создается.
Как именно вы добиваетесь ее работы в терминале? Выложите видео."
Записал
У вас в CODESYS в команде лишний пробел. Запишите ее в одну строку:
Вложение 68409
"У вас в CODESYS в команде лишний пробел. Запишите ее в одну строку: "
Спасибо! Сделал в одну строку и пробел убрал - теперь файл с данными выводится (но после загрузки измененного проекта в ПЛК, он начал тормозить и в вебвизуализации, и в WinSCP тоже медленно работает всё )
Перезагрузил ПЛК по питанию, тормозить перестал
Здравствуте, подскажите пожалуйста как диагностировать соединение ВП110 и ПЛК210 ? Кроме как пинг? Может время можно считывать?