Добрый день.
Вопрос по шаблону ПЧВ3[М01].
После подачи питания можно ли по состоянию канала «Возможность запуска» (7-й бит слова состояния) делать вывод о готовности ПЧВ к работе?
Вид для печати
Добрый день.
Вопрос по шаблону ПЧВ3[М01].
После подачи питания можно ли по состоянию канала «Возможность запуска» (7-й бит слова состояния) делать вывод о готовности ПЧВ к работе?
Добрый день.
Этот вопрос не касается CODESYS.
На мой взгляд - можно, но вам лучше уточнить это у наших специалистов по ПЧВ, написав на support@owen.ru
Перешел с версии 14 на 17 и в визуализации в конфигурации ввода пропал функционал Конфигурация...обработка клика мышки и тд. С чем связанно или необходима доустановка какой то надстройки?
Проверьте, что установлена галочка Дополнительно.
Вложение 67707
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как сделать, что при обрыве датчики приходила авария? Может в модуле есть параметр который отвечает за это?
Модули аналогового ввода с универсальными входами (Ethernet) МВ210-101
В шаблоне опроса есть специальные каналы для получения кода ошибки входов:
Вложение 67796
Тип канала - перечисление Mx210Assistant.ANALOG_SENSOR_ERRORS.
Вложение 67798
Я правильно понимаю, что мне в программе нужно прописать sensors_failed равняется 253, то переменная True? А нет bool переменной в случай ошибки, аварии модуля?
Код:VAR
xModuleError: BOOL; // бит любой ошибки
xSensorFailed: BOOL; // бит ошибки обрыва датчика
eModuleError: Mx210Assistant.ANALOG_SENSOR_ERRORS; // код ошибки, привязан к каналу шаблона
END_VAR
// в области кода
xModuleError := eModuleError <> Mx210Assistant.ANALOG_SENSOR_ERRORS.NO_ERROR;
xSensorFailed := eModuleError = Mx210Assistant.ANALOG_SENSOR_ERRORS.SENSOR_FAILED;