то что вы слепили работать не будет
можно, как я думаю, приведя к соответствующему диапазону ограничивать выходную мощность (подавать туда инвертированный результат с ПИД подачи) регулятора обратки ПИД-регулятором подачи.
Вид для печати
то что вы слепили работать не будет
можно, как я думаю, приведя к соответствующему диапазону ограничивать выходную мощность (подавать туда инвертированный результат с ПИД подачи) регулятора обратки ПИД-регулятором подачи.
Сергей0308. Вы делали макрос вывода на сми2 int переменных. Мне нужно вывести счет оставшегося времени работы таймера ТР. Это я сделай на экран ПР200. Работает. А вот с выводом на СМИ2 у меня проблема. Не могу понять как. Мне нужно вот такой формат 00:00. Просят добавить для оператора СМИшку потому как бегать и смотреть на экран не очень удобно.
Да, я выкладывал макрос преобразования флоат в инт, но в вашем случае он не нужен, Вы же не отрицательное время будете передавать(тогда Вам грозит ещё и Нобелевская премия, машина времени получится, в прошлое сможете путешествовать), короче, начните с самого простого, умножьте минуты на 100 + секунды и передайте на СМИ2, как разделитель используйте запятую, всё!
Спасибо. Таки будем посмотреть.
Есть в Owen Logic возможность создать массив данных с заполнением по событию, точек хотя бы на 50? и с дальнейшем обращаться к элементам по индексу (или хотя бы по порядку от 0 до макс. номера)?
Cheon после появления ST может быть все легче, а так была куча вариантов журнала аварий, где как раз и можно было смотреть список по кругу...
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post294061
Скрытый текст:
Подскажите , мне нужно записать в блок число меньше секунды . 0,45 сек или 0,1 сек из сетевой переменной . Пытаюсь сделать запись float , запись в блок принимает только целые . Хотел обмануть и перед записью в блок поделить целое . Не вышло .
Как можно реализовать сброс счетчика CTN1 по сигналу с одного из входов? Счетчик CTU не подходит, т.к. для него невозможно сделать запись уставки с экрана ПР200.
Есть в СTN сигнал ресет к нему цепляешь . Но он сбросится в значение входа N .
А мне надо сбрасывать в 0. Пока реализовал с помощью счетчика с автосбросом - CT и макроса на ST. В макросе при наличии сигнала на входе просто записываю уставку - 0.
Сброс по R, надо делать одновременно со сбросом N в ноль, через SEL. Вложение 59390
Спасибо. Еще вопрос можно ли отобразить текущее состояние счетчика на экране ПР200
Да можно. Привязываем переменную Int и выводим на экран.
Вложение 59394
Получается привязать только Уставку счетчика
Вы же про счётчик СTN спрашивали, у него выход целочисленный и привязывается к экрану переменная в настройках Экрана. Вложение 59396
Схему смотрите в моём предыдущем посте
А у СТ выход булевый с автосбросом.
Добрый день. Можете подсказать или ссылку дать или может у кого-то есть уже готовая программа.
Я хочу собрать управление 3-х ходовым клапана, но не могу сообразить как сделать чтобы управление было плавным и брал показания с датчика температуры.
По проекту будут два 3-х ходовых клапана, один на охлаждение другой на обогрев, управление 0-10В.
Не получается сделать управление плавным. Программирую на OwenLogic, контроллер ПРМ220.
Mashina. Я сегодня брился в ванной и зачесался нос. Вопрос к участникам форума нос можно чесать или нет? Так же желательно указать какой рукой это лучше сделать? Из дополнительных данных есть две руки. Левая и правая.
А если без шуток то ваш вопрос примерно такой же как я описал про нос.
Что это отопление или вентиляция?
Сколько и каких датчиков и где стоит?
Это Ваш частный дом или бассейн где проходят тренировки по водным видам спорта олимпийской сборной.
Тут не ясновидящие. Потому как вы молчите как партизан. Напишите что Вы делаете. И что у Вас не выходит. А вот потом мы все вместе подумаем как вам помочь.
PS. У вас есть хоть что то. Тут один товарищ просто прислал фото шильдика электросхемы установки с просьбой сделать вот так. Как написал одни из товарищей что хорошо что не фото дома где это должно стоять.
Добрый вечер коллеги. СМИ2м и ПР200. В ПРке будет(сделаю сейчас ) программа управления прессом для предварительной прессовки сырного зерна и прессовки сырных форм. СМИ будет слейв. Выбор пал на СМИ2м потому что индикатор двух цветный(красный/зеленый). Выводить буду два вида данных. Давление(зеленый)-float. Время(красный)-int. Сам индикатор в покупке. ПРка на столе. Пока посмотрел конфигуратом СМИ не нашёл как сделать переключение и вывод float/int. В идеале мне нужно 30сек float потом 30сек int. И где это делать в самой ПР или всё-таки в настройках СМИ. Специально просмотрел всё что есть на форуме по СМИ. Но там только работа со старым сми2 без буковки м. Как и шаблон. Может кто то делал подобное на этих экранчиках.
а инструкцию с сайта скачать?
пишите float в адрес 4206, int в адрес 4200
для переключения пишите по адресу 4107: 0 - для вывода int, 4 - для вывода float
для смены цвета пишите по адресу 4301: 0 - зеленый, 1 - красный
возможно, еще надо будет писать по адресу 4108 положение десятичной точки
Всем добрый день. Прошу помощи. Имеется датчик температуры (4-20 мА) с диапазоном измерений 0-100 градусов, который подключен к аналоговому входу ПР-100 (вход A1).
Температура в процессе работы контролируется и при превышении установленного порога (скажем 90 градусов), возникает событие (сообщение) об ошибке (выход Q1).
При включении питания ПР-100 в первый момент сразу же возникает ложное событие превышения порога, хотя температура точно ниже порога.
Если событие сбросить, то в дальнейшем событие возникает, только при реальном превышении температуры.
Подскажите, пожалуйста, как запретить выдачу такого ложного события, возникающего при включении питания ПР-100 ?
Задержка - это понятно. Не могу въехать как она организуется для аналогового входа.
Подскажите тип реле выходного в ПР-110. Коротнула нагрузка и залип контакт
Много вариантов, например так:
Вложение 59420
Может Вы теряетесь при выборе вариантов, так выбирайте любой, какой больше понравится!
щелчок пальцем не помог, а надписи на реле очень тусклые , не читаемые...
Где-то было на форуме тип реле. Помоему спрашивали что можно переделать реле на транзисторный выход.
Все ясно, сейчас все скажу. Камера для газации яйца, размер помещения примерно 10м на 5м, будет стоять один датчик температуры, название не скажу зная что овеновский и сигнал приходит по сопротивлению от 0 до 4000 Ом. В помещении нужно поддерживать постоянную температуру 25 градусов С, температуру будут поддерживать 2 водяных обогревателя, один на охлаждение другой на нагрев. Будет разгонный вентилятор, но он будет работать постоянно, управлять им не требуется. На водяных обогревателях будет стоять 3-х ходовой клапан, который и будет регулировать потоком воды в обогревателе, из-за чего будет меняться температура. Каждый клапан управляется 0-10В, 0 закрыт полностью, 10 соответственно открыт полностью. Программирую на ПРМ 200-220.5, саму программу газации собрать получилось, у меня же не получается собрать схему для управления этим клапанами.
Думаю все сказал. Спрашивайте если что-то еще нужно сказать.
Я может не правильно понял но у вас стоит два радиатора и каждому нужно управлени по 1 термометру? Как понял вы хотите гонять этот воздух внутри Вашей камеры? То есть забора Воздуха из вне не будет? То есть у вас какая-то примитивная вентиляционная установка или как? Потому что регулировка температуры не возможна без данных о источниках тепла и/или холода. Везде нужна знать температуру теплонасиля или холодной воды. Теперь одновременно работа двух радиаторов как бы не возможна. Либо мы Греем до 25градусов либо мы охлаждаем до 25градусов. В системах вентиляции тепло работает зимой а холод летом. В другие времена года это не работает. То есть летом не включат горячую воду для обогрева(хотя вы сами в праве это делать). Я лично представляю вашу камеру как камеру сушки древесины. Там гоняют воздух с заданной температурой контролируя влажность дерева.
Приточки в камеру не будет, будет гонять один и тот же воздух. Принцип 2 радиаторов обоснован тем что, 1 он будет нагревать температуру, а если требуется охладить, то будет включаться другой радиатор. Температуру нужна тока в камере, что на улице за температура не имеет значения, если на улице будет лето и температура будет будет высокой, то я как планировал будет охлаждать радиатором, если сильно охладит, то включится другой радиатор на нагрев и по сути будет между ними управлять и лавировать, то нагревать, то охлаждать.
Увы я не представляю как сделать управление двумя радиаторами по одному датчику температуры. И боюсь что некто не знает.
Понял, спасибо