Тогда выкладывайте все скриншоты из Modbus Poll.
Вид для печати
Мне больше вопрос волнует правильно ли я делаю, через "Ethernet_1 / Modbus TCP Master / Modbus TCP Slave / Slave COM Port" ?
Топология верна по вашему мнению?
Вложение 65751
Вот рабочий вариант
преобразователь ICP CON 2235i
На первом скриншоте видно, что выбран протокол Modbus RTU over TCP, а не Modbus TCP.
Т.е. у вас конвертер не протоколов, а интерфейсов (и, собственно, это написано в описании ICP CON 2235i).
Стандартные драйвера CODESYS не поддерживают протокол Modbus RTU over TCP.
Для наших контроллеров мы разработали библиотеку OwenCommunication, где этот протокол поддерживается.
Рекомендую использовать их.)
Вложение 65752
Вот настройки
Я правильно понял, что нужно использовать UNM_TCPRequest?