Снимите видео с демонстрацией проблемы и выложите проекты для ПЛК и панели, пожалуйста.
Вид для печати
Здравствуйте, есть нужда задавать структуру каталогов на USB носителе в виде год/месяц/час.csv. При проверочной компиляции компилятор макросов не ругается на mkdir, но во время загрузки в панель выдает ошибку. Есть ли возможность создавать каталоги? Панель СП310-Р.
Добрый день.
К панели по Ethernet (протокол Modbus TCP) подключено внешнее устройство (IO-Link master). В панели надо задать IP адрес этого устройства и номер порта. IP адрес устройства известен. Вопрос - какой номер порта можно задать в данном случае ?
Здравствуйте. Решил создавать каталоги через элемент "Архивирование на USB" и скриптом уже писать туда свой файл. Все получилось, но этот элемент создает свой файл, который мне не нужен. При попытке удаления файла командой remove, панель повисает. Эта команда тоже не работает?
Здравствуйте. панель СП310 в качестве слэйва по rs232 скорость 115200, мастером являетя плк 160(м2). Проблема в том что обновление данных происходят порядка через секунд 20 это очень долго. что посоветуете?
Использовал такую панель не так давно и на отклик не было жалоб. До секунды воздействие.
1. Соединял с ПЛК110 по Ethernet
2. Панель любая, любой HMI (даже если их несколько) всегда делаю мастерами.
Это "глаза" что с точки зрения схемы управления - первично.
Вложение 53355
Это потому, что мастер, который в конфигурации ПЛК, не умеет делать групповые запросы с слейву(к панели).
Используйте в в КОНФИГУРАЦИИ ПЛК модули String input/output для ускорения обмена по шине ModBus, например
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post333593
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
Читайте пост 1926 и ранее
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=193
Здравствуйте.
В процессе работы с СП315 в связке с ПЛК 110-60 по Modbus TCP, столкнулся с тем, что после перезагрузки по питанию контроллера и панели СП315 не подключается по TCP к ПЛК 110-60, у ПЛК переключатель работы включен, проверил на СП310 после перезагрузки по питанию почти сразу подключается, проект тот же настройки те же.
Добрый день.
Попробуйте установить такие настройки:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post346707
Здравствуйте.
Может панель работать как слейв по Ethernet (протокол Modbus TCP) ?
Спасибо.
не нашел в инструкции
почему то связь не стабильнаяВложение 53574
Какая распиновка шнурка для конфигурирования панели через Download порт. Через USB программируется но хочется сделать дистанционное программирование попробовать.
А панель разве можно через Download порт запрограммировать? Там кроме RS485 и RS232 нет ничего.Вложение 54432
Или я чего то не знаю?
Добрый день! Я решил-таки внедрить графики в свой проект на панели оператора и ужаснулся возможностям и реализации этой функции на ОВЕН СП310.
Может быть я чего-то не увидел, но как я понял выбирать дату графика для просмотра невозможно? Можно только пользоваться кнопками "Предыдущий/следующий элемент"?
На историческом графике почему-то отображается одна и та же дата, хотя я переключаюсь между разными датами, периодически отображаются странные цифры, типа "0А.5В.0000", не настраивается отображение Y шкалы.
Тренды вообще не понял, периодически сбрасываются, при загрузке выдают ошибку, что для него мало памяти на панели и т.д. и т.п.
Правильно ли я понял, что все графики в данной панели сделаны, чтобы наблюдать информацию максимум за ближайший день и то без особого удобства в навигации? Или я что-то не обнаружил в возможностях конфигуратора?
Сделано не самым удобным образом и действительно запутаться при разработке не представляется сложной задачей.
Говорю за себя: мне видится неправильным ждать от панели функциональности как от SCADA
В тех проектах, которые сдавал, там действительно не используются графики как исторические.
Несколько минут. Если где не прав, прошу поправить
Вложение 54499
Да, изначально я пробовал без dip2 заливать. Но у меня и с dip2 не заливается через порт Download. Попутно dip1 и dip4 проверил. Они тоже не работают несмотря на то что в программе порт не задействован. В итоге я приостановил свои попытки сделать дистанционное программирование панели.
Что касается ужасных трендов, так и хочется спросить. А вас только тренды смутили У меня после опыта Weintek и СПК программирование СП3хх вызвало очень много ярких сопровождающихся нецензурной лексикой эмоций
Со скадой, конечно не сравниваю, но вот с панелями Weintek пришлось сравнить. Заказчик поставил задачу, чтобы вся автоматика была фирмы Овен.
Контроллерами более чем доволен, а вот с панелькой грустняшка. До этого все проекты реализовывали на панелях Weintek. Чудесный график с возможностью включения/выключения определённого пера, его толщины, всплывающее окно с выбором даты, возможность записи на флешку, чтение с той же флешки, в общем полноценный самодостаточный втроенный инструмент без костылей, очень даже замещающий возможности средненького по функционалу Скада проекта.
А тут, к сожалению, достатков у графиков не обнаружил. Ещё раз повторюсь, возможно не разобрался в чём-то, но последнее, что добило, это Y шкала на историческом графике, разделённая на 4 зоны, и имеющая средний срез не по середине. Обнаружил в графическом редакторе, добавляя свою сетку. Вложение 54500
У Weinteka очень неудобно динамические адреса реализованы. Их там считай что нет, только через макросы. В остальном вообще проблем с ними нет, а СП3хх для меня одна большая проблема, но динамические адреса есть - это плюс.
Добрый день. Подскажите пожалуйста есть ли в СП-315Р возможность загрузки проекта через порт ethernet?
Разрабы!!!!! Обьясните, неужели масштаб 125%, 150%, 350% удобны при пересчете графики? Я молчу о том что при этом на экране происходит.
Разве сложно подсмотреть в известных системах разработки? 200%, 400% ....
- Почему нет привязки к сетке?
- Почему курсор при рисовании движется не по пикселям, а как ему вздумается? Вертикальную или горизонтальную линию нарисовать в многоугольнике просто не возможно.
- Почему линия на конце закругляется? При толщине 3 пикселя торчит убогий хвостик. Сделайте в свойствах возможность убрать закругление.
Добрый день!
Как оптимально разделить флоат (к примеру из регистров PSB300-301) на целую и дробную (то, что после запятой нужно видеть целым числом) часть?
Дополню, после запятой фиксировано два знака, не более.
С алгоритмом проблем нет, беда с указателями... Не использовал, даже когда (15 лет назад) программил на единственном варианте С для PIC-ов.
Да, опечатка. Работа с флоат в панели, как я понимаю, через указатели происходит. Насчет тайного смысла "разделить" тоже ничего сложного, - заказчик попросил изменить способ ввода: вместо ввода двух номеров (шкаф и клапан) сделать зараз, через ввод с точкой.
Панели, увы, дома нет, без проверки рабочий код боюсь не напишу, а эксперементировать в цехе на живом производстве некомильфо.
WORD box, valve;
float fValue;
fValue = *(float*)(PSW+380);
box = (int) fValue;
valve = (int) ((fValue - (float)box) * 100);
Это код рабочий (не в смысле алгоритма, а в смысле правил использования языка)?
Вот так, наверное, правильней.
WORD box, valve;
float fValue;
fValue = *(float*)(PSW+380);
box = (int) fValue;
valve = (int) ((fValue - (float)box) * 100 + 0.49);
Можно ли в Конфигураторе задать для простой картинки простую анимацию (visible) и при этом не изголяться с индикатором?