Приветствую. Могли бы подсказать как лучше поступить.
Как защитить входы в ПР102 от короткого замыкания.
Есть вероятность что в процессе эксплуатации могут пережать провода идущие от концевых или общий шлейф от пульта управления.Вложение 85914
А никак. Против лома нет приема.
Линии управления нужно защищать от механических повреждений. Например прокладкой в металлической трубе.
Сделайте гальваническую развязку с помощью промежуточных реле.
Короткое между чем и чем? Смотрим схему - общий кнопки, и вход, если эти два провода замкнутся, как будто нажата кнопка. Программа идёт в тар-тарары.
Ставим промежуточное реле и так же замыкаем провода - что-то изменится? Тот же лом, только в профиль.
Вложение 85915
Я человек ,конечно .....посторонний. Но предложил бы вместо дискрета аналог.
Вам не так стоит "бояться" КЗ- Вам больше нужно "бояться" "Обрыва".
положите бронированный кабель плюс дополнительно в металлорукавЦитата:
могут пережать провода идущие от концевых или общий шлейф от пульта управления.
и да - защита от дурака может быть только дурацкой - могут пережать - значит надо сделать так, чтобы не смогли - положите кабель в металлической трубе, приварите её к полу, к колоннам и т.д.
поднимите кабельную трассу выше
а входа и так должны быть защищены и не только от пережатия, а от банального кз сделанного очумелыми кривыми ручками
VKSar
Если датчики находятся на подвижной части установки, то вариантов немного:
1. Рассмотреть возможность переноса датчиков на неподвижную часть.
2. Использовать металлический\бронированный гибкий кабельный канал (кабельная цепь).
3. Питание датчиков выполнить двумя проводами. Один провод в соответствии с представленной схемой. Второй - "возвратный", через него на стороне ПР питаются промежуточные реле, которые отсекают датчики от входов при пропаже этого самого питания. Дополнительно этот же "возврат" завести на еще один DI, который будет сигнализировать о повреждении кабеля, и переводить установку в безопасное состояние.
Добавлю, что от обрыва дополнительно может помочь использование НР контактов, которые замкнуты в рабочих условиях и разомкнуты при неисправности или при отключении питания.
Также, хорошо, чтобы все команды имели продолжительность выполнения - т.е. команда открыть клапан должна проверяться концевиком и срабатывание концевика должно произойти за заранее определённое время.
Также, существует тип дискретных сигналов NAMUR - лог.0 ток 8 мА, лог.1 ток 12 мА (это, конечно, токи не NAMUR, но есть и с такими уровнями тока), всё остальное - недостоверные данные. Минус в том, что задействованы аналоговые входы.
Но, если, данные важны, то можно и модуль аналоговых входов взять.