Максимальная выходная частота (запись) и Максимальное задание (запись) - в чем разница?
Вид для печати
Максимальная выходная частота (запись) и Максимальное задание (запись) - в чем разница?
Об этом лучше в РЭ на частотник почитать:https://owen.ru/uploads/320/afd-e_-_re.pdf
(см. параметры F0.2.27, F0.2.28 и F0.1.20)
Спасибо. Последний вопрос, конечно, не к Вам.
Добрый день!
Помогите с реализацией уставок
ПЛК 210 modbus rtu slave
Панель СП310 master
Значение с панели приходит - все ок!
Объявленные переменные в Modbus Serial Device соотнесении Входов выходов при перезапуске сбрасываются на 0
Пробовал объявлять их в GVL тоже самое
Пробовал объявлять их в GVL retain тоже самое
Пробовал объявлять их в GVL_presistent тоже самое
в codesys 2.3 было все просто объявленая в modbus slave переменная автоматом энернгонезависимая в codesys 3.5 не пойму как сделать
Добрый день.
В вашем случае нужно настроить слэйв с помощью ФБ MB_SerialSlave из библиотеки OwenComminicaiton.
На вход pData передавайте указатель на массив или структуру, объявленную в RETAIN.
См. пример использования блока:
https://youtu.be/NzDdo6Hllm8
А попроще никак?
По TCP тоже самое?
Стандартными средствами вообще никак не реализовано? только через библиотеку и массив?
Добрый день!
Спасибо, все получилось!
Подскажите еще пожалуйста, как обратится к биту в массиве данных Word напрямую из программы, без дополнительных преобразований, чтоб не делать запись и чтение по раздельности
Типа: massiv[word.bit]
Word.bit номер слова. номер бита
Вы просто Бог!
Спасибо!