Страница 474 из 893 ПерваяПервая ... 374424464472473474475476484524574 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,731 по 4,740 из 8921

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #4731

    По умолчанию

    Максимальная выходная частота (запись) и Максимальное задание (запись) - в чем разница?

  2. #4732

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Максимальная выходная частота (запись) и Максимальное задание (запись) - в чем разница?
    Об этом лучше в РЭ на частотник почитать:https://owen.ru/uploads/320/afd-e_-_re.pdf

    (см. параметры F0.2.27, F0.2.28 и F0.1.20)

  3. #4733

    По умолчанию

    Спасибо. Последний вопрос, конечно, не к Вам.

  4. #4734

    По умолчанию

    Добрый день!
    Помогите с реализацией уставок
    ПЛК 210 modbus rtu slave
    Панель СП310 master
    Значение с панели приходит - все ок!

    Объявленные переменные в Modbus Serial Device соотнесении Входов выходов при перезапуске сбрасываются на 0
    Пробовал объявлять их в GVL тоже самое
    Пробовал объявлять их в GVL retain тоже самое
    Пробовал объявлять их в GVL_presistent тоже самое

    в codesys 2.3 было все просто объявленая в modbus slave переменная автоматом энернгонезависимая в codesys 3.5 не пойму как сделать
    Последний раз редактировалось Ufolog; 23.11.2022 в 16:05.

  5. #4735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ufolog Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Помогите с реализацией уставок
    ПЛК 210 modbus rtu slave
    Панель СП310 master
    Значение с панели приходит - все ок!

    Объявленные переменные в Modbus Serial Device соотнесении Входов выходов при перезапуске сбрасываются на 0
    Пробовал объявлять их в GVL тоже самое
    Пробовал объявлять их в GVL retain тоже самое
    Пробовал объявлять их в GVL_presistent тоже самое

    в codesys 2.3 было все просто объявленая в modbus slave переменная автоматом энернгонезависимая в codesys 3.5 не пойму как сделать
    Добрый день.
    В вашем случае нужно настроить слэйв с помощью ФБ MB_SerialSlave из библиотеки OwenComminicaiton.
    На вход pData передавайте указатель на массив или структуру, объявленную в RETAIN.
    См. пример использования блока:
    https://youtu.be/NzDdo6Hllm8

  6. #4736

    По умолчанию

    А попроще никак?
    По TCP тоже самое?
    Стандартными средствами вообще никак не реализовано? только через библиотеку и массив?

  7. #4737

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ufolog Посмотреть сообщение
    А попроще никак?
    По TCP тоже самое?
    Стандартными средствами вообще никак не реализовано? только через библиотеку и массив?
    По TCP - тоже самое (ФБ MB_TcpSlave).
    Стандартными средствами не реализовать.
    Что касается "попроще" - настройка обмена в режиме Modbus RTU Slave через библиотеку сводится к вызову двух блоков.
    В режиме Modbus TCP Slave - вообще одного блока.

  8. #4738

    По умолчанию

    Добрый день!
    Спасибо, все получилось!
    Подскажите еще пожалуйста, как обратится к биту в массиве данных Word напрямую из программы, без дополнительных преобразований, чтоб не делать запись и чтение по раздельности
    Типа: massiv[word.bit]
    Word.bit номер слова. номер бита
    Последний раз редактировалось Ufolog; 24.11.2022 в 10:15.

  9. #4739

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ufolog Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Спасибо, все получилось!
    Подскажите еще пожалуйста, как обратится к биту в массиве данных Word напрямую из программы, без дополнительных преобразований, чтоб не делать запись и чтение по раздельности
    Типа: massiv[word.bit]
    Word.bit номер слова. номер бита
    Добрый день.
    Если я правильно понял ваш вопрос, то:

    Код:
    VAR
       awData: ARRAY [0..15] OF WORD;
    END_VAR
    
    // в коде программы:
    
    awData[0].0 := TRUE; // обращение к нулевому биту нулевого слова

  10. #4740

    По умолчанию

    Вы просто Бог!
    Спасибо!

Страница 474 из 893 ПерваяПервая ... 374424464472473474475476484524574 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •