  1. #4731

    По умолчанию

    Максимальная выходная частота (запись) и Максимальное задание (запись) - в чем разница?

  2. #4732
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,633

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Максимальная выходная частота (запись) и Максимальное задание (запись) - в чем разница?
    Об этом лучше в РЭ на частотник почитать:https://owen.ru/uploads/320/afd-e_-_re.pdf

    (см. параметры F0.2.27, F0.2.28 и F0.1.20)

  3. #4733

    По умолчанию

    Спасибо. Последний вопрос, конечно, не к Вам.

  4. #4734

    По умолчанию

    Добрый день!
    Помогите с реализацией уставок
    ПЛК 210 modbus rtu slave
    Панель СП310 master
    Значение с панели приходит - все ок!

    Объявленные переменные в Modbus Serial Device соотнесении Входов выходов при перезапуске сбрасываются на 0
    Пробовал объявлять их в GVL тоже самое
    Пробовал объявлять их в GVL retain тоже самое
    Пробовал объявлять их в GVL_presistent тоже самое

    в codesys 2.3 было все просто объявленая в modbus slave переменная автоматом энернгонезависимая в codesys 3.5 не пойму как сделать
    Последний раз редактировалось Ufolog; 23.11.2022 в 16:05.

  5. #4735
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,633

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ufolog Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Помогите с реализацией уставок
    ПЛК 210 modbus rtu slave
    Панель СП310 master
    Значение с панели приходит - все ок!

    Объявленные переменные в Modbus Serial Device соотнесении Входов выходов при перезапуске сбрасываются на 0
    Пробовал объявлять их в GVL тоже самое
    Пробовал объявлять их в GVL retain тоже самое
    Пробовал объявлять их в GVL_presistent тоже самое

    в codesys 2.3 было все просто объявленая в modbus slave переменная автоматом энернгонезависимая в codesys 3.5 не пойму как сделать
    Добрый день.
    В вашем случае нужно настроить слэйв с помощью ФБ MB_SerialSlave из библиотеки OwenComminicaiton.
    На вход pData передавайте указатель на массив или структуру, объявленную в RETAIN.
    См. пример использования блока:
    https://youtu.be/NzDdo6Hllm8

  6. #4736

    По умолчанию

    А попроще никак?
    По TCP тоже самое?
    Стандартными средствами вообще никак не реализовано? только через библиотеку и массив?

  7. #4737
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,633

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ufolog Посмотреть сообщение
    А попроще никак?
    По TCP тоже самое?
    Стандартными средствами вообще никак не реализовано? только через библиотеку и массив?
    По TCP - тоже самое (ФБ MB_TcpSlave).
    Стандартными средствами не реализовать.
    Что касается "попроще" - настройка обмена в режиме Modbus RTU Slave через библиотеку сводится к вызову двух блоков.
    В режиме Modbus TCP Slave - вообще одного блока.

  8. #4738

    По умолчанию

    Добрый день!
    Спасибо, все получилось!
    Подскажите еще пожалуйста, как обратится к биту в массиве данных Word напрямую из программы, без дополнительных преобразований, чтоб не делать запись и чтение по раздельности
    Типа: massiv[word.bit]
    Word.bit номер слова. номер бита
    Последний раз редактировалось Ufolog; 24.11.2022 в 10:15.

  9. #4739
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,633

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ufolog Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Спасибо, все получилось!
    Подскажите еще пожалуйста, как обратится к биту в массиве данных Word напрямую из программы, без дополнительных преобразований, чтоб не делать запись и чтение по раздельности
    Типа: massiv[word.bit]
    Word.bit номер слова. номер бита
    Добрый день.
    Если я правильно понял ваш вопрос, то:

    Код:
    VAR
       awData: ARRAY [0..15] OF WORD;
    END_VAR
    
    // в коде программы:
    
    awData[0].0 := TRUE; // обращение к нулевому биту нулевого слова

  10. #4740

    По умолчанию

    Вы просто Бог!
    Спасибо!

Страница 474 из 857 ПерваяПервая ... 374424464472473474475476484524574 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4044
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 10:15
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •