Инструкции не правились, так как прибор уже снимался с продажи.
Ну и строго говоря - низкие скорости были доступны, просто требовалось настраивать их через Linux, а не CODESYS.
Вид для печати
Инструкции не правились, так как прибор уже снимался с продажи.
Ну и строго говоря - низкие скорости были доступны, просто требовалось настраивать их через Linux, а не CODESYS.
Добрый день.
Есть возможность русскоязычного ввода на СПК110?
Вложение 40982
Делать русскоязычную клавиатуру самому.
Или обновиться, например, до 3.5 SP7 Patch4 - в ней будет работать русскоязычная клавиатура от ПК Пролог.
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post214830
Не подскажете, где скачать СП7? Тут не нашел: https://www.owen.ru/product/codesys_v3
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, скачал Codesys 3.5 c сайта овен. Дополнение не устанавливал. Вопрос: можно ли с эмулировать работу Modbus? В codesys: device controle win v3, modbus com настроил как по книге Овен, виртуальный эмулятор Modbus slave (вот тут проблемы) нашел, настроил, вроде подключается в сеть ПК, но в Codesys Modbus slave не запущен, в чем проблема или так эмитировать нельзя? Может есть какой-то другой способ без физических устройств?
Здравствуйте!
На работе поставили ТЗ - овладеть программированием контроллеров. Пришлось разбираться с новой темой.
Вот только не получается на поставить CDS на другой комп - возникает ошибка с библ IoDrvModbus, хотя на другой машине все норм (поставил ее коллега полтора года назад и все работает - CDS3.5\sp7\4; говорит, что проблем не возникало).
Пробовал CDS3.5\sp7\4 - не работает должнымм образом то Mx110 assistent не появляется, то IoDrvModbus "радует", танцы вокруг библ и репо не помогли.
Переставил видну, сейчас CDS V3.5 SP11 Patch 5 Hotfix 4 -- те же грабли.
сейчас удаляю кдс и буду искать следы по системе.
Пожалуйста, разъясните, какие репо, библ и их версии, нужно ставить и в каком порядке.
upd
проект делаю под spk1xx(на растерзание дали старый спк); по невнимательности выбрав spk1xx[M01] и написав пробный скетч радовался отсутствию ошибок( естественно пока не обнаружил неверный таргет). на этой неделе должны привезти модули и новый спк, так что времени разбираться у меня крайне мало(((
Добрый день.
Посмотрите, пожалуйста, учебное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=gnO5...PFn1AxcDpUfIWQ
Я с этого видео и начинал...
собственно и пытаю кдс по этому скетчуВложение 41067
У вас версии Modbus-компонентов остались от SP11.
На моменте 4:50 из этого видео
https://www.youtube.com/watch?v=0m5v...pUfIWQ&index=3
вы должны поставить галочки Показывать все версии и Показывать устаревшие версии, чтобы выбрать подходящие версии компонентов (Modbus COM 3.4.0.0, Modbus Master 3.5.5.0, Modbus Slave 3.5.4.x).
Вложение 41068
удалил mx110drivers3.5.11.4;
очень смущает, что в имеющейся версии в вкладке MX110_driver_соотнесение вхдв и выходов нет "привязки к выводам"
ЧЯДНТ?!
Здравствуйте.
Обзавелся СПК107[M01].
Соответственно стал устанавливать CODESYS V3.5 SP11 Patch 5.
При установке выскочила ошибка с проблемой профиля (см. скрины) и просьбой отключить инструмент, выбрал -"Нет".
Установил.
При запуске CODESYS постоянно выскакивает эта же ошибка, нажимаешь "Да" - CODESYS закрывается, нажимаешь "Нет" - загружается, но не получается найти СПК хотя сам СПК пингуется отлично (опыт работы CODESYS V3.5 SP5 имеется).
Думал CODESYS стал "криво", удалил и 2 и 3, почистил Windows, установил заново - такая же фигня...
Вложение 41069
Вложение 41070
Что я сделал не правильно?
Вы шаблоны не той версии поставили.
Вот у этих вкладка есть:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...5.4.13.package
Добрый день.
Если есть возможность - свяжитесь со мной по skype, пожалуйста.
Если нет - напишите в support@owen.ru
[ERROR] Без имени9: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку 'IECStringUtils, 3.5.5.0 (System)'. (Причина: Библиотека 'IECStringUtils, 3.5.5.0 (System)' не установлена в системе.)
Вот нужная библиотека.
https://dropmefiles.com/VZOMt
я, несколько потраченных дней и куча убитых нейронов хотят выразить большую БЛАГОДАРНОСТЬ!
скетч скомпилировался и запустился в спк)
З.Ы. академический интерес - почему кдс не мог найти эту библиотеку? она должна идти с каким-то пакетом?..
Добрый день.
Проект создавался для СПК 110, CDS 3.5.5.5. Новые СПК 110 программируются в CDS 3.5.11.5. Вопросы:
1. Нужно ли перед установкой CDS 3.5.11.5 удалить CDS 3.5.5.5?
2. Как проект, созданный в CDS 3.5.5.5, перекомпилировать для CDS 3.5.11.5?
Добрый день.
1. Нет. Достаточно поставить 3.5.11.5 в отдельную папку.
2. См. документацию: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...ation_v2.0.pdf
Всем доброй ночи.
в codesys 2.3 был конвектор real_to_word , в версии codesys 3.5 не работает.
как перевести значение real в word ?
За ранее спасибо за ответ
Код:FUNCTION_BLOCK REAL_AS_WORD
VAR_INPUT
a:REAL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
W1: WORD;
W2: WORD;
END_VAR
VAR
pt: POINTER TO WORD;
END_VAR
Код:pt:=ADR(a);
W1:=pt^;
pt:=pt+2;
W2:=pt^;
может нужно wValue := UDIN_TO_WORD(REAL_TO_UDINT(rValue))
Доброго времени суток.
СПК110[M01]
CodeSys v3.5 SP11 Patch5 32bit.
Компиляция проекта проходит.
при типизации кода происходит ошибка:
[ERROR] pr2_v002: Network [Device]: Network: An item with the same key has already been added.
[ERROR] pr2_v002: Network [Device]: Network: Адрес %QB742 уже используется
[ERROR] pr2_v002: Network [Device]: Network: Адрес %QB745 уже используется
[ERROR] pr2_v002: Network [Device]: Network: Адрес %QB749 уже используется
[ERROR] pr2_v002: Network [Device]: Network: Адрес %QB753 уже используется
В проекте переменные объекта Network не используются.
Куда копать подскажите пожалуйста.
Добрый день.
Архив проекта выложите, пожалуйста (Файл - Архив проекта).
Если уменьшить кол-во устройств RS485 то ошибка пропадает.
Вот архив.
Вложение 41398
Здравствуйте!
Вам следует зайти в узел Screen и очистить адреса, в которых стоит значок "M". Очистка происходит следующим образом: двойной щелчок ЛКМ по адресу - удалить все символы (оставить поле пустым) - нажать Enter. Аналогично для второго параметра.
Вложение 41400
Спасибо. Все заработало.
А как вы это определили? Каков вообще алгоритм поиска подобных ошибок?
Не обращаться же каждый раз на форум? Я скоро буду на объекте, где интернета нет!
Ваш случай в целом специфичен и проявляется крайне редко у пользователей. Память контроллера структурирована и сбалансирована. Ручное изменение адресации каналов (отображается в виде буквы M возле поля) и переменных чревато как раз наложением адресов друг на друга и неправильной работой контроллера, что мы и увидели в вашем проекте. Из-за этого мы рекомендуем пользователям не работать напрямую с памятью контроллера, а работать с переменными.