Добрый день! Раз тут вопросы новичков,такой момент, пытаюсь сделать в Logic проект чтоб по счётчику, например каждые 5 секунд аналоговый сингал поднимался на N значение (например 10)
понятно что соложение,константа 10 и отправляем в сетевую переменную, но как сделать чтоб таймер посылал сигнал на сложение?
Совсем недавно крайний раз этот вопрос поднимался, кстати в текущей теме:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post470577
Вложение 85608
Вариант 1:
Вложение 85607
Добрый день.
Может кто-то сможет объяснить почему ПР103 не может получить данные с ТРМ200 и ТРМ202 по RS485?
Через OPC сервер подключаюсь без проблем.
Вложение 85673
Вложение 85674
Через ПР103 получаю нужные данные с 2ТРМ1.
Но к этим двум никак не могу подключиться.
Адреса и скорость передачи данных менял. Не помогает. Скорость ставил и 9600 и 115200 и 19200 и тоже толку нет.
Длина кабеля примерно 6-7 метров, перемычки в ПР103 с подтягивающими резисторами ставил и убирал не помогает.
Кабель подключал и к каждому отдельно ТРМ не видит их ПР103 никак.
В инструкции прочитал, что стоп бит надо ставить 2 на ТРМ200, но через OPC сервер подключается и с одним стопбитом, да и в ПР103 таких настроек для подключения.
Прошу помощи.
Да без разницы и по RTU подключал.
Вспомнил. Где то человек писал, что при изменении параметров сети в ТРМ надо его перезагружать по питанию.
Я перезагрузил, всё заработало. Но после отключения электричества, то их опять не видит ПР пока не зайдёшь в меню сетевых настроек и не изменишь что-то с последующей перезагрузкой.