вы правы. поменял. Но результат все равно нестабильный. Непонятно почему
Вид для печати
Ещё непонятка.
Есть окно настройки AI.
Выставляем верхнюю и нижнюю границы. Текущие данные лежат в InputReg, новые в Holding. Адрес один и тот же, только области памяти разные.
Хотелось бы при вызове окна настройки взять принятые значения в InputReg и записать их в Holding. Написал скрипт -он не работает. Кто умеет - подскажите что в скрипте не так?
Судя по тому, что макрос я вызывал при открывании окна и ждал секунд 20 - Reads и Writes не отрабатывают. Да и значения не поменялись.
макрос:
WORD arrVal_r[8],arrVal_w[8];
int first_addr,i,count;
BOOL ret;
ret=FALSE;
count=0;
first_addr=PSW[4079];
while (!ret && (count<35))
{
ret = Reads(PLC, 1, MODBUS_TCP_REG_3X, first_addr, 8, &arrVal_r);
Delay(250);
count++;
}
for ( i = 0; i < 8; i++ )
{
arrVal_w[i]=arrVal_r[i];
}
ret=FALSE;
count=0;
while (!ret && (count<35))
{
ret = Writes(PLC, 1, MODBUS_TCP_REG_4X, first_addr, 8, &arrVal_w);
Delay(250);
count++;
}
я же написал цель: присвоить значения в холдинги. из ПЛК никак не получается, галочка "запись" в ModbusTCPSlave не дала результата
Строка
ret = Writes(PLC, 1, MODBUS_TCP_REG_4X, first_addr, 8, &arrVal_w);
Должна выглядеть так
ret = Writes(PLC, 1, MODBUS_TCP_REG_4X, first_addr, 8, arrVal_w);
Вложение 90942
И как организовано -, т.е. каким образомЦитата:
макрос я вызывал при открывании окна
ret = Writes(PLC, 1, MODBUS_TCP_REG_4X, first_addr, 8, arrVal_w);
так она не компилируется.
PS: Всё, вопрос кажется неактуален. В холдинги пишется, я в ПЛК это все сделаю. раньше проверял запись в регистры примерно так:
holding[i]:=holding[i]+1 - и в холдинге в устройстве MBTCPSlave - значения не изменялись.
Сейчас сделал так:
count:=count+1;
holding[i]:=count;
И значения пишутся - это очень хорошо! ))))
Вложение 90946
Вы вручную набирали функцию?
Как-то не вяжется
PLC, 1, MODBUS_TCP_REG_4X...
Порт ведь не PLC, а NET_0
Вы после ввода Writes введите "(" - появится мастер ввода
Вложение 90947
ЗЫ
Все компилируется
Вложение 90948
да, сейчас откомпилировалось. Завтра уже посмотрю. На счет Net_0, Вложение 90950 это имя порта, у меня PLC.
Уже интересно стало добить вопрос))) Но, повторюсь, делалось это когда я думал, что в ПЛК у меня не получилось записывать холдинги (а на самом деле я писал при проверке в регистр, который был несвободным. ну бывает, чего там. а пригляделся сегодня получше - ....:D). Так вот, в панелях овен, считывать биты из регистров можно только из холдингов, вчера я думал, что у меня нет такой возможности. читать из инпутов - это только через внутренние переменные, что вообще некомильфо.
В общем, у меня на столе аж 3 панельки, так что попробую добить вопрос с вышеприведенным макросом)