Если модули все новые и в одной сети и адрес у всех одинаковый, то наверное нет.
Вид для печати
Если модули все новые и в одной сети и адрес у всех одинаковый, то наверное нет.
Скажите параметры Ain.L/Ain.H можно выдернуть наружу (в ПЛК) для их изменений?
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста.
Имеется модуль МВ110-8А и ПЛК110-60. Общаются по 485 интерфейсу. На первые 4 входа МВ110-8А завязаны токовые датчики 4-20мА. На вторые 4 входа завязаны обычные ДТС-50М. Период опроса входов стоит по умолчанию. Показания датчиков на ПЛК меняются примерно раз в 6 секунд на ПЛК (раз в 6 секунд один датчик обновляет показания). Как можно уменьшить время измерений? Допустим если я увеличу период опроса некоторых датчиков, то станут ли другие опрашиваться быстрее? (период опроса по 485 - 100мс. В сети только две штуки МВ110 и ПЛК. Период выполнения программы в ПЛК 50мс)
Сайт Овена. Тех. характиристики МВ110-8А:
Время опроса одного входа*:
термометры сопротивления, с, не более - 0,9
термоэлектрические преобразователи и унифицированные сигналы постоянного напряжения и тока, с, не более - 0,6
Примечание – *Опрос входов происходит последовательно, т.е. опрос восьми входов займет время, равное сумме опросов входов с 1 по 8.
Тут речь идет именно о времени обновления данных в самом модуле. Если у Вас, например все 8 датчиков - термосопротивления, то обновление данных в модуле на каждом канале будет происходить каждые 0,9*8=7,2 сек (точнее не реже, чем раз в 7,2 сек). И с какой бы периодичностью Вы не опрашивали бы модуль, он никак не выкинет по RS485 новые данные быстрее, чем через 7,2 сек.
Ну я про это и спрашивал в принципе. Так же ещё появилась проблема с модулем.
Причина: При работающем модуле отключили токовый датчик с 1ого входа. В итоге 5,6,7 и 8 входы стали показывать обрывы датчиков (датчики ДТС-50М). Перезагрузка и перенастройка не помогли. Модуль заменили.
Суть проблемы в настоящем времени: После замены при подключении того же 1ого датчика, показания на модуле стали неправильные. В случае подключения датчика температуры показывают примерно на 20 градусов больше, а токовые датчики на 2,3 и 4 входах наоборот начинают показывать меньше. Если опять же откинуть датчик с 1ого входа то данные нормализуются. При этом показания 1ого входа гласят что датчик в обрыве. Все датчики подключены идентично и датчики одинаковые (токовые датчики - датчики давления ПД100). В чём может быть проблема? Вечером могу скинуть видео, как ведёт себя модуль и схемы подключений датчиков к модулю и файл настройки модуля
Решил использовать два канала (2-й и 3-й) МВ110-8А как входы датчиков "сухой контакт", но что-то не получается..
Кстати, на 5м,6м,7м каналах ТСП100 ТСМ50, будет ещё на 1-м и 4м токовый вход 4-20.
Настроил сам модуль, определил 2-3 каналы как "сухой контакт".
Поставил на входы сопротивления 1.3к как в описании, замыкаю контакты но нужного изменения считанного целого не получаю.
До замыкания контактоктов считывается 1, при замыкании 1-го контакта тоже 1. При замыкании
второго контакта считывается 2 и всё.. А хочется чтоб работали 2 контакта
На обоих каналах картина одинакова.. В чём тут дело?
День добрый.
Есть система ПЛК 110-32 с МВ110-224.8А по RS485. На МВ110 5 входов Pt1000 и 2 входа 0...1В. Система проработала сутки, после этого начались ....чудеса, а именно: все 5 каналов температуры начали показывать всё что угодно, кроме реальной температуры, чаще близкие к нулю и -30 С (показания в ПЛК и конфигураторе одинаковые). Линии ТПС проверены, МВ переконфигурировался не один раз... не помогает, есть предположения и предложения? температуры датчиков от 25 до 70. Датчики ОВЕН 1000Пт
UPD: Отключаю сигналы напряжения, показания ТСП нормализуются
предположение: (самому предстоит выбор преобразователя с пт1000 на модбас) : а если переназначить входа? проблема останется?
Здравствуйте. У нас такая ситуация: с модулем МВ110-224.8а удалось соединится, записать в него новые параметры так и не удается, прибор говорит что "редактирование параметра запрещено атрибутами доступа". Похожая ситуация была у кого-то на форуме с 16-м модулем. Ему сказали перепрошить и дали файл. Чем нам свой прошить?
Доброго времени суток. Задача точного регулирования, а стоит плк100+мв1108а и пуляет выбросы по температурам и не может точно спозиционировать ИМ по обратной связи от датчика положения. Понял что дело во времени измерения мв - 4сек.. Подскажите на что поменять. На 8ас скоростной - как 100Ом датчики положения завязать? На ТС нормирующие можно вставить, а вот с задвижками что делать? Есть ли для них преобразователи?
МВ110-224.1ВИ данный модуль снят с производства ?
Доброго времени суток! Подскажите имеется прибор МВ110-8А подключены термопары хромель копелевые и разница температура на показаниях с таблицей миливольтов! настраивать сдвигом и наклоном можна как описано примером в документации на прибор или это касается только термосопротивлений!?
Добрый день, скажите пожалуйста, в модуле ввода МВ110-224.2А после грозы частично вышла из строя микросхема NLAS4053, модуль не скоростной, возможна ли замена микросхемы на 74HC4053?
Добрый день.
Т.к. данная микросхема стоит в измерительном узле, после замены на любой другой компонент (даже NLAS4053) Вам потребуется перекалибровка для обеспечения метрологических хар-к
В данном случае проще прибор в ремонт отправить. Там и заменят и откалибруют.
Спасибо за ответ. А есть ли в доступе методика калибровки? В Конфигураторе видел раздел. Меня в принципе интересует только диапазон 0-20мА.
Добрый день. Модуль МВ110-224.8А вышел из строя по питанию. При вскрытии обнаружилось, что сгорел предохранитель 3,15 А, пробой терморезистора SCK-20x3 и пробой SMD конденсатора, обозначения конденсатора нет, на плате обозначение или С7 или С8 (стоит между обмоткой импульсного трансформатора и минусом электролитического конденсатора размеры SMD конденсатора 4,5х3,2х2,0. Предохранитель заменили, терморезистор и SMD конденсатор вообще не ставили, модуль ожил и заработал, хотелось бы узнать емкость SMD конденсатора, для полного восстановления схемы питания или может есть схема электрической части блока питания модуля МВ110-224.8А?
Добрый день
С1812-630В-0,1мкФ-10%
Я бы туда лучше пленочный поставил, редко, но метко дохнет эта керамика, замыкая питание и убивая прибор. Мелочная неисправность, но крови может выпить как заправский вампир, когда у заказчика оборудование откажет.
Настраиваю в конфигураторе пару МВ-110-224.8А на термосопротивления (50М, PT100) по 3-проводной схеме. У обеих по 4 входа не работают (1,3,5,7 и 2,3,5,8) - идет сообщение "измеренное сопротивление слишком мало". Перемена датчиков ничего не меняет - входы либо на обоих работают, либо на обоих бастуют. Что-то можно сделать, кроме возврата модулей?
Добрый день.
В приборе физически один АЦП, который переключается между входами прибора.
В этом смысле скорее всего что-то не верно подключено.
1. Какие датчики?
2. Нарисуйте схему, что и куда вы подключили. (желательно приложить фото монтажа клемм прибора МВ110-8А, и прям на фото (в paint, например) подписать какие провода куда идут, чтобы понятно все было)
3. Какие настройки в конфигураторе Мх110 (скрины всех настроек приложите)
4. Померьте реальное сопротивление мультиметром у датчиков.
МВ110-224.8А есть ли возможность менять тип датчика через облако? Без конфигуратора?
Добрый день.
В облаке есть такой параметр (если прибор добавлять по протоколу ОВЕН), он читается, но вот я не помню пишется ли он.
К сожалению прибора под рукой нет, чтобы проверить. Скорее всего не пишется, есть у меня воспоминая, что совсем недавно кто-то на это уже жаловался.
Но когда "нерабочие" дни закончатся, и я смогу попасть в офис, то я попробую это починить.
Добрый день, скажите пожалуйста, в модуле ввода МВ110-224.2А при подключении датчика по схеме токовой петли 4...20ма, вместо активного датчика применили термосопротивление (по 2ум проводам). Способна ли данная ситуация привести к повреждению модуля ввода?
Добрый день, помогите разобраться.
Имеется МВ110-8А (приобретался в декабре 2021г).
Первые четыре входа настроены на 4-20мА и работают на отлично, к оставшимся подключены термосопротивления. Изначально было подключено 3шт Pt100 на входа 6-7-8 и проблем не было. Сегодня пробросил кабель (трёхжильный примерно 20 метров) подключил на 5-ый вход ДТС125Л (50М выпуск апрель 2021) и обалдел - врёт примерно на +11 градусов... Меняю для проверки ДТС125Л на ТC с градуировкой Pt100, изменяю конфигурацию, но результат точно такой же!
После этого отключил все входа кроме пятого - идеальные показания! Стал подключать по одному входу; с токовыми входами проблем нет, но как только подключаю шестой вход - измеренные показания по пятому каналу возрастают на 11 градусов.
Конечно, можно ввести коррекцию "Сдвиг характеристики" по пятому каналу, но по-моему 11 градусов это что-то многовато...
Файл конфигурации на всякий случай во вложении.
Да это понятно, я о том уже говорил, если вы не заметили.
Не помогло...
Попробую для начала заменить его таким же со шкафа управления котлом, но это только после окончания отопительного сезона.
Здравствуйте! При считывании с МВ110-224.4ТД более 2 регистров по модбасу возвращается эзепшн 0х83/3. Почему нельзя считать сразу все каналы одним запросом?
Здравствуйте! Прибор МВ110-224.8А
1,2,3 входы термопара тип (к) 0-400 град.
Температура плывёт в зависимости от температуры прибора. То есть при включении пока прибор холодный температура 21 гр. по мере прогрева прибора температура поднялась до 24.5 гр. (прошло 2 часа)
это при включенной авто-коррекции, сдвиг -3 гр.
Пробовал дуть внутрь прибора, в результате температура падает.
А вот при выключенной авто-коррекции при включении пока прибор холодный температура 26 гр. по мере прогрева прибора температура падает до 24.3 (за час) сдвиг +28 гр.
всё это время измерялась температура в комнате в одной точке при контроле электронным термометром на DS18B20 температура в комнате 24.5 +- 0.5 гр.
Подскажите в чём проблема?
В подключении термопары? Она у вас хоть где-то по пути подключается обычным медным проводом, или как положенно везде компенсационным? Если есть медь, поведение правильное и вполне предсказуемое.
1 и 2 компенсационный провод в роли термопары, длина 20см. 3- настоящая термопара с компенсационным проводом длина 2 метра , разница в показаниях 0.5 гр., медных проводов нет.
поведение одинаковое при одиночном подключении.
Для термопар, погрешность может достигать 2 градусов, +/- 0,5 градуса погрешность прибора, + самодельные термопары, готовая термопара не поверена и скорее всего валялась больше года (или вообще китайская) и не менее 15 мин. надо на прогрев прибора. Компенсация должна быть включена. Так что всё в пределах у вас. Для большей стабильности измерительные концы прикручивают к металлической пластине.