Датчик подключен был по трехпроводной схеме.
Отправлен на ремонт или замену. Посмотрим что скажут после проверки датчика.
Вид для печати
Проверить прибор можно и без датчика 100М r.428 , я вам писал про 100 ом -это 0 на приборе, 110 Ом примерно 23.4 градуса, для проверки достаточно.
На приборе можно вернуть Pt100 r.385 разница будет около 2 градусов при 110 омах (25.7).
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post488621
Здравствуйте.
Эпопея продолжается.
Термодатчик - ДТПК014
Настройки из Конфигуратора прилагаю.
При таких настройках, при температуре 125 градусов, температура и термодатчика и контрольного термометра, практически совпадают.
При понижени температуры до комнатной, разброс становится ощутимым. Фото прилагаю.
Как с этим бороться, ума не приложу.
Вложение 90617
Вложение 90618
Вложение 90619
Это термопара.
Она подключается к ТРМ только специальными термокомпенсационными проводами.
И термопара и провода имеют полярность подключения.
При соблюдении полярности на ТРМ при включённой термокомпенсации холодного спая показания должны соответствовать температуре.
Проверяйте подключение. Там не так уж много комбинаций монтажа на колодке датчика и колодке ТРМ. Да и в документации на провода есть указание на полярность и как её установить по внешнему виду проводов.
У вас старый ТРМ251, что вы используете старый конфигуратор? Для новых другой конфигуратор нужен.
Зачем вы сбили настроки наклона (1) и сдвига (0), у вас во всём диапазоне будет врать до 11 градусов.
Для работы термопары TXA(K), должна быть включена коррекция и использованы термокомпенсационные провода TXA(K) для удлиннения.
И ещё, у термопар гораздо больше погрешность, чем у ТСП.
Посмотрел, у вас с самого начала врало именно на 11 градусов при первом ТСП, только сдвиг надо было исправить, о чём я уже писал.
Использовал старую версию так как новая выдает ошибку.
Вложение 90631