А вы уверены, что у всех счетчиков с импульсным выходом скважность равна двум ? Можете дать ссылку на РЭ счетчика где прописаны параметры импульсного выхода.
Вид для печати
не делайте му-му. берите подходящий счетчик. Или счетчик с импульсным выходом + Пульсаровские регистраторы импульсов с интерфейсом (и батарейкой к тому же). Регистраторы есть от 2-х каналов.
Там только одна проблема - протокол Пульсар, но он простой как валенок. При значительной лени поставите Рапиду в качестве шлюза. драйвер на Пульсар там мой и бесплатный и кидайте себе во что угодно через OPC UA, MQTT и что там есть еще...
з.ы. и да. берете панельку с Linux (я вот пользую RK3575A на 7") и выводите на ней значения. Ее же можно использовать в качестве шлюза.
Вложение 86056
При переполнении счетчик обнуляется и макрос в СП3хх этот момент обрабатывает вполне корректно:
вычисляет разницу между текущий и предыдущим и прибавляет к накопительному
т.к. арифметика беззнаковая, то проблем никаких не возникает.
Newcomer так если вы планируете использовать счетчик с импульсным выходом, то любой, который вам нравится с ДУ40. + регистраторы импульсов на выбор Пульсар(от 2-х каналов и их протоколом) или у Valtec были, кажется тоже от 2-х каналов (при этом есть с протоколами Modbus и M-Bus) (ранее под маркой Valtec они шли, потом название поменялось, можете у них уточнить).
У обоих регистраторов этих контор встроенные батарейки, считают при отключении питания. Есть еще контора, делает беспроводные + блок БРШС (если надо название, что найду и напишу) но там свой протокол для связи с блоком сбора данных и регистратор импульсов по факту как МВ будет, он сам не сохраняет количество воды и т.д., то есть тупо считает импульсы (что мне не понравилось).
Далее от распределенности счетчиков, можете взять регистратор на 2, 6, 10, 16 каналов если Пульсар. Если Валтек, то смотреть у них какие варианты есть. точно 2, 10, 16 были.
https://valtec.ru/catalog/sistemy_di...om_rs_485.html
да, косяк Пульсара - если многоканальный регистратор, то счетчики должны быть одинаковыми, у Пульсара есть параметр в настройках - длительность импульса, так вот он был общим на все каналы. По Валтеку не подскажу, не помню особо.
во, БРШС это Риэлта, но у них тупые счетчики импульсов, они не превращают вам импульсы в кубометры, как Пульсар или Валтек.
Newcomer используйте, если не понимаете между ними разницы как с программной точки зрения, так и с аппаратной. Хозяин барин.
скажем так, если очень коротко, то запитайте все свои МВ110 + СП(К) от ИБП, то получите примерно то же самое, только еще с тратой времени на все это.